Boa tarde,
Efetivamente não é especificado em lado nenhum a periodicidade da manutenção. Só indica que o sistema deve estar operacional.
Até faz sentido porque, a manutenção preventiva de um SADI é função das condições ambientais de instalação, ou seja, por exemplo, para um estabelecimento administrativo a manutenção preventiva pode ser de 2 em 2 anos, e para um mesmo sistema em ambiente industrial poderá ser de 6 em 6 meses para garantir o seu correcto funcionamento.
Mas por norma, a manutenção mínima é anual, nem que seja para verificar se tudo está em ordem de funcionamento. É frequente verificar zonas de detecção isoladas (desactivadas), meios de alarme desactivados, zonas en alarme silenciadas, ou até por experiencia própria, defeitos nas baterias de um ano para o outro, podendo conduzir até o um rebentamento da bateria por placas em curto-circuito, por exemplo.
Cumprimentos.