www.rjscie.com
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
www.rjscie.com

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 
PortalPortal  InícioInício  ProcurarProcurar  Últimas imagensÚltimas imagens  RegistarRegistar  Entrar  

 

 Portas de fole em vias de evacuação horizontais

Ir para baixo 
3 participantes
AutorMensagem
isa.fer




Mensagens : 2
Pontos : 4
Reputação : 0
Data de inscrição : 07/02/2019

Portas de fole em vias de evacuação horizontais Empty
MensagemAssunto: Portas de fole em vias de evacuação horizontais   Portas de fole em vias de evacuação horizontais EmptySex Fev 08, 2019 10:39 am

Boas!

No meu local de trabalho foi colocada uma porta de fole numa via de evacuação horizontal a cerca de 4 metros da porta de saída dessa via (que tem bloco autónomo com indicação "SAIDA") e assim a mesma deixa de ser visualizada. É meu entender que a porta não deveria ter sido colocada pois configura um obstáculo a uma evacuação segura.
Então é mesmo proibido colocar um obstáculo como a porta de fole numa via de evacuação horizontal ou poderia ter sido colocada uma porta que abrisse no sentido de evacuação em alternativa?
Obrigada.
Ir para o topo Ir para baixo
RoubaGalinhas




Mensagens : 1
Pontos : 5
Reputação : 4
Data de inscrição : 08/02/2019

Portas de fole em vias de evacuação horizontais Empty
MensagemAssunto: Re: Portas de fole em vias de evacuação horizontais   Portas de fole em vias de evacuação horizontais EmptySex Fev 08, 2019 1:04 pm

De acordo com a alínea a) do n.º 3 do art.º 54º do RTSCIE não podem ser consideradas para saídas de emergência portas de deslizamento lateral não motorizadas.

Cool
Ir para o topo Ir para baixo
isa.fer




Mensagens : 2
Pontos : 4
Reputação : 0
Data de inscrição : 07/02/2019

Portas de fole em vias de evacuação horizontais Empty
MensagemAssunto: Re: Portas de fole em vias de evacuação horizontais   Portas de fole em vias de evacuação horizontais EmptySeg Fev 11, 2019 3:28 pm

Obrigada pela sua ajuda.

Mas só para esclarecer: a porta de fole foi colocada no meio da via de evacuação horizontal por isso para a mesma ser permitida tem que dispor de mecanismo motorizado de abertura certo? É que a porta é do mais rudimentar e está "segura" por ímans e não me parece que a vão retirar do local... pode-se colmatar com sinalização fotoluminescente a referir "deslizar para abrir"?
Ir para o topo Ir para baixo
Uriel




Mensagens : 194
Pontos : 283
Reputação : 39
Data de inscrição : 25/10/2010

Portas de fole em vias de evacuação horizontais Empty
MensagemAssunto: Re: Portas de fole em vias de evacuação horizontais   Portas de fole em vias de evacuação horizontais EmptyTer Fev 12, 2019 8:16 am

Legalmente não, só mesmo motorizando é que é admissivel o recurso a uma porta com essas caracteristicas.
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





Portas de fole em vias de evacuação horizontais Empty
MensagemAssunto: Re: Portas de fole em vias de evacuação horizontais   Portas de fole em vias de evacuação horizontais Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Portas de fole em vias de evacuação horizontais
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Reacção ao fogo dos materiais de construção- Locais risco B- vias horizontais
» Portas de abrir, de correr ou de fole no acesso a sanitários
» vias horizontais protegidas
» Vias de Evacuação Elevadas
» Vias verticais de evacuação

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-