 Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco

Ir para baixo 
3 participantes
AutorMensagem
MO




Mensagens : 4
Pontos : 10
Reputação : 0
Data de inscrição : 08/10/2013

Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco Empty
MensagemAssunto: Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco   Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco EmptyDom Jul 02, 2017 12:25 pm

Bom dia a todos. Estou a elaborar umas MAPs de uma UT XII e estou com uma questão por causa da classificação do Posto de Transf.

O PSCIE aprovado tinha este PT (2*1000 kVA ) como um local de risco C, com base no art.º 70 do RT, "fugindo" a uma eventual classificação de risco C+, tal como descrito no ponto 3 do art. 11 do DL 224. adicionalmente, tb foi calculado a CIM, o que ficou abaixo de 20k MJ

É certo que ao art. 11 refere kW como potência instalada e o art.º 70 refere potência aparente em kVA e é sempre possível fazer a conversão de kVA para KW.

Posto isto, qual a diferença entre potência instalada e potência aparente?
Nesse sentido, os PT devem ser enquadrados segundo o art. 70 ou ar.t 11?

Obrigado pela ajuda, MO
Ir para o topo Ir para baixo
fam




Mensagens : 25
Pontos : 40
Reputação : 15
Data de inscrição : 12/06/2013
Idade : 60

Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco Empty
MensagemAssunto: Re: Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco   Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco EmptySeg Jul 03, 2017 8:48 am

MO escreveu:
Bom dia a todos. Estou a elaborar umas MAPs de uma UT XII e estou com uma questão por causa da classificação do Posto de Transf.

O PSCIE aprovado tinha este PT (2*1000 kVA ) como um local de risco C, com base no art.º 70 do RT, "fugindo" a uma eventual classificação de risco C+, tal como descrito no ponto 3 do art. 11 do DL 224. adicionalmente, tb foi calculado a CIM, o que ficou abaixo  de 20k MJ

É certo que ao art. 11 refere kW como potência instalada e o art.º 70 refere potência aparente em kVA e é sempre possível fazer a conversão de kVA para KW.

Posto isto, qual a diferença entre potência instalada e potência aparente?
Nesse sentido, os PT devem ser enquadrados segundo o art. 70 ou ar.t 11?

Obrigado pela ajuda, MO

Salvo melhor opinião, penso o seguinte:

Posto isto, qual a diferença entre potência instalada e potência aparente?

Potência instalada penso que se estão a referir à potência activa dos equipamentos, pois a unidade citada é em kW.

Nesse sentido, os PT devem ser enquadrados segundo o art. 70 ou ar.t 11?

A minha opinião é a de que devem ser enquadrados no Artigo 70.º.
Ir para o topo Ir para baixo
JPT73




Mensagens : 4
Pontos : 6
Reputação : 0
Data de inscrição : 11/12/2015

Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco Empty
MensagemAssunto: Re: Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco   Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco EmptySex Set 03, 2021 12:46 pm

A informação sobre segurança em PT - postos de transformação e transformadores - relativo a incêndio e construção civil é escassa mas consegui no site onde tem indicações (ainda vou procurar saber se são sugestões ou regras):

Construção de postos de transformação
Numa abordagem à segurança para conceção de postos de transformação de construção civil, 'in situ' é importante reter algumas regras de segurança:

1) Optar por materiais da classe de reação ao fogo A1 (M0) e garantir uma resistência ao fogo mínima de EI 90 (CF 90);

2) Prever o acesso preferencial a partir do exterior dos edifícios. Se tiverem acesso a partir do interior do edifício, a porta deverá ter uma resistência ao fogo EI 60 (CF 60).

3) Porta deverá metálica de abertura para o exterior e dotada de sinalização de aviso de perigo de eletrocussão com indicação de 'Perigo de Morte'. Deverá permanecer fechada à chave com acesso reservado a pessoas competente, isto é com formação técnica adequada.

4) O transformador deverá estar protegido contra contactos diretos por rede metálica, até à altura de 2 m, com ligação à terra e os painéis/porta de rede devem ter abertura para o exterior da cela. O sistema de fecho destes deve estar dotado de dispositivo de encravamento que impeça a abertura da porta enquanto o seccionador e o interruptor-seccionador estiverem fechados;

5) Num PT deverá estar disponível um extintor de 5 kg de CO2;

6) São ainda requisitos disponíveis nos PT(s), um estrado isolador, um par de luvas isolantes que garanta proteção adequada a riscos elétricos, vara isolante de comando para corte do abastecimento de energia a partir da rede, instruções regulamentares para prestação de primeiros socorros e uma fonte de luz de emergência;

7) O registo com os valores medidos das terras de proteção, as quais deverão ter uma resistência máxima de 20Ω).

O site: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]


Neste momento, deparo-me com uma cabine enorme com PT e um poste MT, não privado, dentro de um recinto escolar e ainda não sei as implicações sobre a caracterização do PT para a classificação da UT e da Categoria de Risco.
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco Empty
MensagemAssunto: Re: Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco   Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Dúvida Posto de Transformação - Local de Risco
Ir para o topo 
Página 1 de 1

Permissões neste fórumVocê não pode responder aos tópicos
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: