| Boa noite,
Numa construção industrial de uma só nave, um só piso e com menos de 9 metros, qual a reacção ao fogo a considerar nos revestimentos de paredes e cobertura. Ainda é possível usar as chapas sandwich com núcleo em espuma de poliuretano - PUR, ou pelo contrario terá de ser tipo PIR? | |
|
fam
Mensagens : 25 Pontos : 40 Reputação : 15 Data de inscrição : 12/06/2013 Idade : 62
 | Assunto: Re: Revestimentos em construções industriais Ter Fev 07, 2017 4:06 pm | |
| - anileiro escreveu:
- Boa noite,
Numa construção industrial de uma só nave, um só piso e com menos de 9 metros, qual a reacção ao fogo a considerar nos revestimentos de paredes e cobertura. Ainda é possível usar as chapas sandwich com núcleo em espuma de poliuretano - PUR, ou pelo contrario terá de ser tipo PIR? Salvo melhor opinião: Cobertura - O revestimento exterior de coberturas inclinadas deve ser, no mínimo, da classe de reacção ao fogo C-s2 d0. Paredes - Precisa de determinar a classificação dos locais de risco, depois aplicar o estipulado no Quadro XXV do Artigo 41.º do RTSCIE, isto é: Locais de Risco A - D-s2 d2Locais de Risco C - A1 | |
|
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
 | Assunto: Re: Revestimentos em construções industriais Qua Fev 08, 2017 9:48 am | |
| Concordo com o que o fam disse. Daquilo que tenho observado os paineis PIR já apresentam plasses de reação ao fogo na casa do "B", pelo que serão adequados a uso em cobertura inclinadas. Mas nada como contactar um fornecedor para perceber a reação ao fogo do PUR que ele disponha, pois alguns fabricantes têm placas que ficam no limite do C-s2 d0. | |
|
anileiro
Mensagens : 3 Pontos : 7 Reputação : 0 Data de inscrição : 08/02/2011
 | Assunto: Re: Revestimentos em construções industriais Qua Fev 08, 2017 10:27 am | |
| - Uriel escreveu:
- Concordo com o que o fam disse. Daquilo que tenho observado os paineis PIR já apresentam plasses de reação ao fogo na casa do "B", pelo que serão adequados a uso em cobertura inclinadas. Mas nada como contactar um fornecedor para perceber a reação ao fogo do PUR que ele disponha, pois alguns fabricantes têm placas que ficam no limite do C-s2 d0.
Bom dia, Existe dentro dos fabricantes entendimentos muito distintos sobre as classificações. A nova norma de ensaios, segundo alguns fabricantes não permite efectuar ensaios com painel encaixilhado, ou seja tem de ter os bordos abertos. Nessa situação não existe painel PUR que consiga cumprir o mínimo. A duvida que tinha foi esclarecida. Obrigado! r. anileiro | |
|