amos

Mensagens : 32 Pontos : 52 Reputação : 0 Data de inscrição : 19/08/2010 Localização : Figueira da Foz
 | Assunto: detectores em bungalows Qua Fev 25, 2015 2:59 pm | |
| Boas
Num parque de campismo (UT IX) é necessário colocar detectores de incêndios nos bungalows da 1.ª categoria??
Segundo o art.º 125, para a "configuração 1" não é necessário detectores, mas é necessário betoneira, sirene no interior e fonte local de alimentação de emergência.
Esta é a minha opinião. Mas gostaria de saber a vossa opinião, pois um colega foi dizer ao meu cliente que era obrigatório.
E... para as auto-carabanas propriedade do parque de campismo, também é preciso detectores de incêndios??
abc
| |
|
Pedro Barradas

Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
 | Assunto: Re: detectores em bungalows Qua Fev 25, 2015 5:47 pm | |
| Levando ao RJ-SCIE e o RT-SCIE, à letra não é preciso haver detecção, mas havendo a necessidade de implementar uma CDI para trabalhar com as botoneiras de alarme e sirene EXTERIOR, mais um pouco e mete a detecção nos locais. Nas autocaravanas, é claro que não precisa de detecção, nem botoneiras!!! são auto caravanas  Leia também as condições especificas da UT IX, Artigo 279º em diante... | |
|