| UT I de grande altura | |
|
|
Autor | Mensagem |
---|
CGabriel
Mensagens : 29 Pontos : 68 Reputação : 1 Data de inscrição : 05/03/2011
 | Assunto: UT I de grande altura Qui Jul 17, 2014 5:04 pm | |
| Cumprimentos a todos os membros do forum.
Gostaria de perguntar o seguinte:
- as portas de entradas dos apartamentos de um edifício exclusivamente para habitação (UT I com altura > 28m), têm de cumprir algum requisito de isolamento e protecção. Estas dão para o átrio comum de acesso aos elevadores e CCF de protecção à via vertical de evacuação protegida.
Agradeço desde já as vossas respostas. Obrigado. | |
|
 | |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
 | Assunto: Re: UT I de grande altura Sex Jul 18, 2014 8:10 am | |
| Olá,
Eu diria que sim apenas se houver um corredor de dimensão significativa que obrigue a que o mesmo seja isolado e desenfumado.
| |
|
 | |
CGabriel
Mensagens : 29 Pontos : 68 Reputação : 1 Data de inscrição : 05/03/2011
 | Assunto: Re: UT I de grande altura Sex Jul 18, 2014 11:15 am | |
| Obrigado pela resposta Uriel. O apartamento mais distante fica apenas a 8m da CCF de protecção à via vertical de evacuação. Deduzo pelo indicado que não é necessário protecção do átrio, excepto a caixa e portas dos elevadores. | |
|
 | |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
 | Assunto: Re: UT I de grande altura Sex Jul 18, 2014 11:45 am | |
| Sim, pela informação disponibilizada diria que à partida não é necessário prever compartimentação do corredor. | |
|
 | |
CGabriel
Mensagens : 29 Pontos : 68 Reputação : 1 Data de inscrição : 05/03/2011
 | Assunto: Re: UT I de grande altura Sex Jul 18, 2014 1:43 pm | |
| Estive a ler a Portaria 1532/2008 e no seu artº 25 diz:
"Exige-se protecção para as seguintes vias horizontais de evacuação: a) Vias, incluindo átrios, integradas nas comunicações comuns a diversas fracções ou utilizações-tipo da 3.ª e 4.ª categoria de risco ou quando o seu comprimento exceda 30 m;"
Fiquei novamente com dúvidas, pois este edifício é da 3ª cat. de risco embora, como já referido, a > distância a percorrer nos átrios seja apenas de 8m até à CCF | |
|
 | |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
 | Assunto: Re: UT I de grande altura Sex Jul 18, 2014 1:51 pm | |
| Exatamente,
Nem estava a associar a questão da altura do edifício ser maior de 28 metros. Neste caso cai diretamente na 3ª CR e por esse motivo as portas devem ser compartimentadas e o corredores desenfumados... :O
Não te esquecas também que em edifícios com altura superior a 28 metros é necessário haver sempre duas vias verticais (ponto 2 do Art.º 64). Já tive problemas com isto por causa de 60 cm, por isso cuidado!
Cumprimentos, RD | |
|
 | |
CGabriel
Mensagens : 29 Pontos : 68 Reputação : 1 Data de inscrição : 05/03/2011
 | Assunto: Re: UT I de grande altura Sex Jul 18, 2014 2:07 pm | |
| Já estou a contar com a desenfumagem e tb já existe uma via vertical de evacuação alternativa.
O que me complica o projecto é ter de proteger o átrio, incluindo as portas de patim de cada apartamento e ainda por cima existem armários técnicos das instalações eléctricas e telecomunicações, águas, esgoto e ventilações de IS (o edifício não tem gás). Tenho mesmo de fazer isso, certo? | |
|
 | |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
 | Assunto: Re: UT I de grande altura Sex Jul 18, 2014 2:22 pm | |
| Sim, tens de proteger as portas, mas isso também não é anda de outro mundo, pois já existem portas preparadas para o efeito. Relativamente aos armários técnicos apenas é necessário proteger nos casos indicados no ponto 2 do Art.º 76. | |
|
 | |