Cumprimentos a todos os membros do forum.

Gostaria de perguntar o seguinte:

- as portas de entradas dos apartamentos de um edifício exclusivamente para habitação (UT I com altura > 28m), têm de cumprir algum requisito de isolamento e protecção. Estas dão para o átrio comum de acesso aos elevadores e CCF de protecção à via vertical de evacuação protegida.

Agradeço desde já as vossas respostas. Obrigado.
Ir para o topo Ir para baixo
Uriel




Mensagens : 194
Pontos : 283
Reputação : 39
Data de inscrição : 25/10/2010

altura - UT I de grande altura Empty
MensagemAssunto: Re: UT I de grande altura   altura - UT I de grande altura EmptySex Jul 18, 2014 8:10 am

Olá,

Eu diria que sim apenas se houver um corredor de dimensão significativa que obrigue a que o mesmo seja isolado e desenfumado.

Ir para o topo Ir para baixo
CGabriel




Mensagens : 29
Pontos : 68
Reputação : 1
Data de inscrição : 05/03/2011

altura - UT I de grande altura Empty
MensagemAssunto: Re: UT I de grande altura   altura - UT I de grande altura EmptySex Jul 18, 2014 11:15 am

Obrigado pela resposta Uriel.
O apartamento mais distante fica apenas a 8m da CCF de protecção à via vertical de evacuação. Deduzo pelo indicado que não é necessário protecção do átrio, excepto a caixa e portas dos elevadores.
Ir para o topo Ir para baixo
Uriel




Mensagens : 194
Pontos : 283
Reputação : 39
Data de inscrição : 25/10/2010

altura - UT I de grande altura Empty
MensagemAssunto: Re: UT I de grande altura   altura - UT I de grande altura EmptySex Jul 18, 2014 11:45 am

Sim, pela informação disponibilizada diria que à partida não é necessário prever compartimentação do corredor.  Smile 
Ir para o topo Ir para baixo
CGabriel




Mensagens : 29
Pontos : 68
Reputação : 1
Data de inscrição : 05/03/2011

altura - UT I de grande altura Empty
MensagemAssunto: Re: UT I de grande altura   altura - UT I de grande altura EmptySex Jul 18, 2014 1:43 pm

Estive a ler a Portaria 1532/2008 e no seu artº 25 diz:

"Exige-se protecção para as seguintes vias horizontais de evacuação:
a) Vias, incluindo átrios, integradas nas comunicações comuns a diversas fracções ou utilizações-tipo da 3.ª e 4.ª categoria de risco ou quando o seu comprimento exceda 30 m;"

Fiquei novamente com dúvidas, pois este edifício é da 3ª cat. de risco embora, como já referido, a > distância a percorrer nos átrios seja apenas de 8m até à CCF
Ir para o topo Ir para baixo
Uriel




Mensagens : 194
Pontos : 283
Reputação : 39
Data de inscrição : 25/10/2010

altura - UT I de grande altura Empty
MensagemAssunto: Re: UT I de grande altura   altura - UT I de grande altura EmptySex Jul 18, 2014 1:51 pm

Exatamente,

Nem estava a associar a questão da altura do edifício ser maior de 28 metros. Neste caso cai diretamente na 3ª CR e por esse motivo as portas devem ser compartimentadas e o corredores desenfumados... :O

Não te esquecas também que em edifícios com altura superior a 28 metros é necessário haver sempre duas vias verticais (ponto 2 do Art.º 64). Já tive problemas com isto por causa de 60 cm, por isso cuidado!

Cumprimentos,
RD
Ir para o topo Ir para baixo
CGabriel




Mensagens : 29
Pontos : 68
Reputação : 1
Data de inscrição : 05/03/2011

altura - UT I de grande altura Empty
MensagemAssunto: Re: UT I de grande altura   altura - UT I de grande altura EmptySex Jul 18, 2014 2:07 pm

Já estou a contar com a desenfumagem e tb já existe uma via vertical de evacuação alternativa.

O que me complica o projecto é ter de proteger o átrio, incluindo as portas de patim de cada apartamento e ainda por cima existem armários técnicos das instalações eléctricas e telecomunicações, águas, esgoto e ventilações de IS (o edifício não tem gás). Tenho mesmo de fazer isso, certo?
Ir para o topo Ir para baixo
Uriel




Mensagens : 194
Pontos : 283
Reputação : 39
Data de inscrição : 25/10/2010

altura - UT I de grande altura Empty
MensagemAssunto: Re: UT I de grande altura   altura - UT I de grande altura EmptySex Jul 18, 2014 2:22 pm

Sim, tens de proteger as portas, mas isso também não é anda de outro mundo, pois já existem portas preparadas para o efeito.

Relativamente aos armários técnicos apenas é necessário proteger nos casos indicados no ponto 2 do Art.º 76.  Very Happy 
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





altura - UT I de grande altura Empty
MensagemAssunto: Re: UT I de grande altura   altura - UT I de grande altura Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
UT I de grande altura
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Altura UT VII
» Altura da Utilização-Tipo
» Altura Utilização-Tipo
» Altura Centro Histórico de Gaia (UT VII)

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: