Boa noite,

Estou a elaborar um projeto de SCIE de um espaço comercial existente com uma área de venda de 1400 m2.
Prendo-me no entanto com uma situação atípica no sentido de que a cobertura do espaço (inclinação de 3%) possui exutores de desenfumagem em número suficiente para a altura de referência de 5,60 m e uma altura de fumos de 2,50 m. No entanto, verifica-se atualmente, a existência de um teto falso em toda a área de venda, a uma altura de 3,50 m, que impossibilita a passagem do fumo para a zona dos exutores, tornando inútil o sistema de exutores (sendo o mais correto a aplicação de um sistema de desenfumagem ativo que está fora de questão pelo DO).

Questiono se será suficiente a colocação de aberturas permanentes no tecto falso (devidamente dimensionadas para uma altura de referência de 3,50 m e uma altura de fumos de 0,90 m), possibilitando a passagem dos fumos para a zona do teto real e consequente passagem pelos exutores ao exterior?

Cumprimentos.

Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Desenfumagem - Espaços Comerciais Empty
MensagemAssunto: Re: Desenfumagem - Espaços Comerciais   Desenfumagem - Espaços Comerciais EmptyQui Mar 15, 2012 8:51 am

Não tenho a certeza da viabilidade real técnica disso, mas que tenho visto em diversas superficies comerciais essa solução, tenho.
MINIPREÇO
APOLONIA
LIDL
PLUS >Pingo Doce

A solução passou pela substituição das placas de tecto falso, por placas em grelha com area igual ou superior ao exutor que lhe precede....

Um problema desta solução prende-se com o RSECE.. coloca-se o tecto falso, para entre outras questões, haver menos volume util para climatizar.. depois vêm os gajos dos incêndios, requere aberturas entre tectos.. para se efectuar a desenfumagem.

Outra solução poderá passar por apenas fazer a desenfumagem do local ( sob tecto falso), sendo que teriam de ser efectuados caixotes entre o tecto real/ exutor de cobertura e o tecto falso...

São questões que tem de ser ponderadas e decididas através de reunião de coordenação pluridisciplinar de projecto.


Última edição por Pedro Barradas em Qui Mar 15, 2012 10:31 am, editado 1 vez(es)
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
wandering




Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

Desenfumagem - Espaços Comerciais Empty
MensagemAssunto: Re: Desenfumagem - Espaços Comerciais   Desenfumagem - Espaços Comerciais EmptyQui Mar 15, 2012 10:14 am

Concordo a 100% com o Pedro Barradas, a segurança contra incêndio interfere com todas as especialidades do projeto, dai a importância das reuniões multidisciplinares e da figura do coordenador de projeto.
Ir para o topo Ir para baixo
RO




Mensagens : 207
Pontos : 371
Reputação : 2
Data de inscrição : 15/10/2009

Desenfumagem - Espaços Comerciais Empty
MensagemAssunto: Re: Desenfumagem - Espaços Comerciais   Desenfumagem - Espaços Comerciais EmptyQui Mar 15, 2012 10:20 am

Essas soluções são possiveis, desde que alguém faça umas continhas para verificar que as soluções garantem a tiragem requerida para esse tipo de ocupação, nomeadamente por causa da "grelha" do efeito chaminé, etc.
Ir para o topo Ir para baixo
bmf

bmf


Mensagens : 23
Pontos : 33
Reputação : 0
Data de inscrição : 16/02/2012
Idade : 40

Desenfumagem - Espaços Comerciais Empty
MensagemAssunto: Re: Desenfumagem - Espaços Comerciais   Desenfumagem - Espaços Comerciais EmptyQui Mar 15, 2012 10:14 pm

Sim, concordo convosco.

A opção de realizar umas "chaminés" que conduzisse o fumo do teto falso ao teto real foi ponderada mas esbarra num ponto das normas francesas da APSAD R17.
Quando o exutor se localiza acima da altura de referência (que neste caso considera-se a altura do tecto falso), a área útil dos exutores deve ser afetada de um coeficiente que depende da distância entre o teto falso e o teto real. Neste caso, quase que duplicava a área útil dos exutores.

Vamos considerar a opção de deixar aberturas permanentes no teto falso que permitam que o fumo passe para a zona do teto real e depois para o exterior.

Obrigado pela vossa opinião.
Abraços
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





Desenfumagem - Espaços Comerciais Empty
MensagemAssunto: Re: Desenfumagem - Espaços Comerciais   Desenfumagem - Espaços Comerciais Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Desenfumagem - Espaços Comerciais
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» UT VIII “comerciais e gares de transportes”
» Espaços classificáveis noutras UT
» unidade industrial-caracterização de espaços
» Desenfumagem
» Acionamento desenfumagem

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: