Flirt4ever
Mensagens : 6 Pontos : 8 Reputação : 0 Data de inscrição : 23/01/2012
 | Assunto: Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO Sex Fev 03, 2012 5:22 pm | |
| Boa tarde,
tenho visto em quase todos os descritivos de projectos, que possuem RIAs, que a alimentação é em ferro galvanizado, série média, ou em Aço Inox (ou aço preto?).
Trata-se de alguma norma em vigor? Tenho pesquisado mas não encontro nenhuma.
Poderei simplesmente alimentar o boca de incêndio armada, tipo carretel, directamente desde o contador com tubagem em PP-R, desde que seja separativa da restante rede e que garanta o caudal e a pressão exigíveis?
Obrigado pela atenção.
Última edição por Flirt4ever em Seg Fev 06, 2012 10:23 am, editado 1 vez(es) | |
|
RO
Mensagens : 207 Pontos : 371 Reputação : 2 Data de inscrição : 15/10/2009
 | Assunto: Re: Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO Sáb Fev 04, 2012 10:38 am | |
| Veja a NT 13 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]As tubagens a utilizar na montagem das redes devem ser em ferro, da série "média" com costura e a sua fabricação obedecerá às normas DIN 2440 para diâmetros até 100 mm inclusive e DIN 2448 para diâmetros superiores a 100 mm. | |
|
Flirt4ever
Mensagens : 6 Pontos : 8 Reputação : 0 Data de inscrição : 23/01/2012
 | Assunto: Re: Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO Seg Fev 06, 2012 10:23 am | |
| - RO escreveu:
- Veja a NT 13 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
As tubagens a utilizar na montagem das redes devem ser em ferro, da série "média" com costura e a sua fabricação obedecerá às normas DIN 2440 para diâmetros até 100 mm inclusive e DIN 2448 para diâmetros superiores a 100 mm. Muitíssimo obrigado pela resposta e pelo link. Um bem haja. | |
|