| Bom dia, tenho uma dúvida em relação à classificação de um edifício. Considerando um edifício administrativo, no qual existe um centro de documentação e informação que funciona como uma espécie de biblioteca e sabendo ainda que o local de implantação do mesmo possui um estacionamento não coberto: É correcto proceder à classificação do edifício como um edifício de utilização mista UT II/III/XI??? Deixo aqui a dúvida e peço ajuda aos mais esclarecidos. Cumprimentos | |
|
 | |
Pedro Barradas

Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
 | Assunto: Re: DÚVIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE UTILIZAÇÃO MISTA Seg Abr 04, 2011 12:26 pm | |
| Qual a área bruta da "biblioteca" (é <200m2?) Se for arquivo documental, armazenamento ( é <10% da AB da UT?)
Se as respostas forem SIM, é uma UT III.
O estacionamento é não coberto.. não é edificio, não é UTII .. tem de estudar melhor o RJ-SCIE e o RT-SCIE.
| |
|
 | |
RO
Mensagens : 207 Pontos : 371 Reputação : 2 Data de inscrição : 15/10/2009
 | Assunto: Re: DÚVIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE UTILIZAÇÃO MISTA Seg Abr 04, 2011 9:45 pm | |
| Atenção, o arquivo (UTXI) nunca pode ser uma UT complementar da UTIII - Administrativos, ver art.º 8 do RJ-SCIE. Chamo também à atenção que o RJ-SCIE se aplica a edificios e recintos, e a UTII-Estacionamento é uma das que o RJ-SCIE admite ser descoberto (ar livre) e tem classificação adequada a tal (1ª Categoria de Risco). Sem entrar no caso especifico, espero ter ajudado. Sugiro que consultem a legislação no formato diário da república, assim não são induzidos em erro... | |
|
 | |
Pedro Barradas

Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
 | Assunto: Re: DÚVIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE UTILIZAÇÃO MISTA Ter Abr 05, 2011 7:45 am | |
| RO.. tem toda a razão, é o que dá consultar, sem verificar o "...em tabelas"  No entanto não me parece correcto, se existir um arquivo morto na UTIII, digamos, com 40m2, considerá-lo uma UT distinta... Não me parece fazer sentido.
Última edição por Pedro Barradas em Ter Abr 05, 2011 9:15 am, editado 1 vez(es) | |
|
 | |
Susana_Reis
Mensagens : 2 Pontos : 4 Reputação : 0 Data de inscrição : 16/03/2011
 | Assunto: Rp Ter Abr 05, 2011 8:56 am | |
| Obrigado pessoal, mas é a primeira vez que estou a fazer algo do género! | |
|
 | |
RO
Mensagens : 207 Pontos : 371 Reputação : 2 Data de inscrição : 15/10/2009
 | Assunto: Re: DÚVIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE UTILIZAÇÃO MISTA Ter Abr 05, 2011 10:49 pm | |
| Caro Pedro Barradas, concordo, apenas dei uma resposta de acordo com o que está no DL220/2008. | |
|
 | |
costarolando
Mensagens : 9 Pontos : 15 Reputação : 0 Data de inscrição : 15/02/2011
 | Assunto: Aproveitando a dúvida, lanço outra parecida Dom Abr 10, 2011 5:30 pm | |
| Necessito de caracterizar uma empresa que tem no piso0 a fabrica e piso -1 Caldeira, ar comprimido e estacionamento (portanto é coberto mas aberto lateralmente) e -2 estacionamento. Ambos pisos -1 e -2 têm cada um 50% da área da empresa.
Pela tipologia do terreno, ambos os pisos de estacionamento tem acesso directo. Mesmo os bombeiros têm acesso ao piso -1 e-2 de fora. A Indústria é de 2ªcategoria se não considerar 2pisos subterrâneos.
1) pela interpretação que faço todos os pisos são de referência. Concordam? 2) devo considerar UT II e UT XII? e que categorias
Obrigado
| |
|
 | |
PPal
Mensagens : 34 Pontos : 56 Reputação : 0 Data de inscrição : 25/10/2010
 | Assunto: Re: DÚVIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE UTILIZAÇÃO MISTA Seg Abr 11, 2011 10:40 am | |
| Caro Costarolando,
Se o estacionamento tiver uma área inferior a 200m², classificar-se-ia apenas como um local de risco C e não UTII. Porém, neste caso importará proteger fisicamente este espaço face à unidade industrial, para que tenhamos 2 UT´s distintas e portanto não agravar a categoria de risco.
Em relação às questões: a) Sim. Todos os pisos são pisos de referência, desde que estejam asseguradas todas as condições de acesso dos bombeiros. b) Consideraria duas distintas: UTII, de 1ª Categoria e UTXII de 2ª categoria (pela sua análise), tratadas de acordo com as condições técnicas gerais e específicas para cada uma. No entanto, o edifício será de utilização mista, sendo classificado na Cat. de risco mais elevada das UT´s que o constituem. | |
|
 | |
Pedro Barradas

Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
 | Assunto: Re: DÚVIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE UTILIZAÇÃO MISTA Seg Abr 11, 2011 2:13 pm | |
| | |
|
 | |
PPal
Mensagens : 34 Pontos : 56 Reputação : 0 Data de inscrição : 25/10/2010
 | Assunto: Re: DÚVIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE UTILIZAÇÃO MISTA Sex Abr 15, 2011 11:19 am | |
| - RO escreveu:
- Atenção, o arquivo (UTXI) nunca pode ser uma UT complementar da UTIII - Administrativos, ver art.º 8 do RJ-SCIE(...)
Esta é uma das gralhas do regulamento a serem corrigidas brevemente. A alínea a) e a)i), do ponto 3, artigo 8º, onde se lê: "utilizações-tipo IV a XII" e "utilizações -tipo IV a VII", dever-se-á ler respectivamente: "utilizações-tipo III a XII" e "utilizações -tipo III a VII". Deste modo, o arquivo (UTXI) pode ser complementar de espaços onde se desenvolvam actividades administrativas (UTIII). | |
|
 | |
RO
Mensagens : 207 Pontos : 371 Reputação : 2 Data de inscrição : 15/10/2009
 | Assunto: Re: DÚVIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE UTILIZAÇÃO MISTA Sex Abr 15, 2011 11:39 pm | |
| Na versão inicial do RGSCIE era assim que estava, quando desdobraram num DL e Portaria ficou assim, há que corrigir... | |
|
 | |