| Assunto: protecção de portas Sex maio 07, 2010 7:21 am | |
| Bom dia Estou a desenvolver um projecto para um edifício de 1930 que será utilizado com creche e lar. A questão que gostaria de colocar é a seguinte, o cliente pretende mater as algumas das portas interiores actuais, são portas maciças imponentes, a questão é que o técnico da protecção após consulta apenas respondeu,”as portas terão de ser corta-fogo”. Sugeri chapear ou proteger com uma pintura mas o técnico não se mostrou muito receptivo. Alguém me pode ajudar? Muito obrigado desde já. | |
|
| |
RO
Mensagens : 207 Pontos : 371 Reputação : 2 Data de inscrição : 15/10/2009
| Assunto: Re: protecção de portas Sáb maio 08, 2010 10:42 pm | |
| Uma porta corta-fogo, tem de ser homologada como tal, o que não acontecerá com o aproveitamento da existente, independentemente de até poder ter um bom comportamento em termos de resistência ao fogo. | |
|
| |
klazpt
Mensagens : 31 Pontos : 33 Reputação : 0 Data de inscrição : 13/03/2010
| Assunto: Re: protecção de portas Dom maio 09, 2010 5:56 pm | |
| Depende do tipo de compartimento(s) a que essa(s) correspondam.
Há portas interiores que devem ser PC (chamadas vulgarmente corta fogo quando na realidade serão pára-chamas).
No geral, quase qualquer porta pode ser corta fogo. Portas de madeira maciça podem ter uma óptima resistencia à propagação de chamas, sobretudo desde que impregnadas com verniz ignífugo.
Há tabelas que podem ser consultadas que dão o tempo de resistência ao fogo em "material simples" ou com impregnação em verniz ignífugo.
Muitas vezes os técnicos "ferram-se" em coisas que na verdade poderiam ser vistas com mais bom senso | |
|
| |
Franco
Mensagens : 119 Pontos : 176 Reputação : 1 Data de inscrição : 07/09/2009
| Assunto: Re: protecção de portas Seg maio 10, 2010 7:53 pm | |
| Se não estou errado: PC30 = E30 CF30 = EI30 | |
|
| |
klazpt
Mensagens : 31 Pontos : 33 Reputação : 0 Data de inscrição : 13/03/2010
| Assunto: Re: protecção de portas Seg maio 10, 2010 9:08 pm | |
| Apenas uma pequena "achega":
Infelizmente, os chamados Técnicos de Higiene e Segurança, sejam eles nivel 3 ou nivel 5, sabem quase nada sobre SCI.
Ora, se isso é lamentavel em certos aspectos, ainda se torna mais lamentavel que se "arroguem" no direito de se tornar "mais que interventivos" no que diz respeito à SCI.
Bem sei que a falta de formação especifica em SCI não é culpa deles mas sim do conteúdo programático dos cursos, mas ao menos que "deixem espaço" porque há quem perceba, que não eles.
Exemplos mais que muitos: "obrigatoriedade" de uso de extintores de CO2 em cozinhas (asneira grosa). Ou de extintores de água ou esta com FFF (aditivo espumífero) na mesma situação. Apenas simples exemplos de falta de conhecimentos profundos em SCI.
O caso das portas soa-me a coisa do mesmo género... | |
|
| |
RO
Mensagens : 207 Pontos : 371 Reputação : 2 Data de inscrição : 15/10/2009
| Assunto: Re: protecção de portas Ter maio 11, 2010 1:40 am | |
| O Anexo II do DL 220/2008 é claro quando diz que as portas corta-fogo e respectivos dispositivos de fecho devem estar de acordo con as Normas EN 13501-2 e EN 1634-1. Importa ainda referir o art.º 9 do mesmo diploma legal:
- Artigo 9.º - Produtos de construção - Número 1 1 — Os produtos de construção são os produtos destinados a ser incorporados ou aplicados, de forma permanente, nos empreendimentos de construção.
- Número 2 2 — Os produtos de construção incluem os materiais de construção, os elementos de construção e os componentes isolados ou em módulos de sistemas pré-fabricados ou instalações.
- Número 3 3 — A qualificação da reacção ao fogo dos materiais de construção e da resistência ao fogo padrão dos elementos de construção é feita de acordo com as normas comunitárias.
- Número 4 4 — As classes de desempenho de reacção ao fogo dos materiais de construção e a classificação de desempenho de resistência ao fogo padrão constam respectivamente dos anexos I, II e VI ao presente decreto-lei, que dele fazem parte integrante.
Assim sendo é claro que uma porta não homologada pelas normas referidas não pode ser considerada uma porta com resistência ao fogo. | |
|
| |
klazpt
Mensagens : 31 Pontos : 33 Reputação : 0 Data de inscrição : 13/03/2010
| Assunto: Re: protecção de portas Qui maio 13, 2010 5:56 pm | |
| Desculpa mas acho que há algum erro de apreciação.
Por esse ponto de vista nenhuma porta, excepto as certificadas, possui resistência ao fogo. Logo, não poderia ser usada. O que não é verdade. Uma porta pode ter determinada resistência ao fogo que, com tratamentos adequados pode ser aumentada (a resistência).
O que também será de ter em atenção é que, o que de facto quererão significar com "corta-fogo" será de facto pára-chamas.
De qualquer modo e voltando ao post que deu origem a este tópico, o ideal seria saber em que situação existem as portas (locais, etc) de modo a que a resposta possa ser mais exacta | |
|
| |