Boa tarde

Tenho um processo para legalizar em que o cliente tem um terreno com 3 armazéns para a aluguer comércio ou serviços.

Pelo histórico de informação que recolhi junto do cliente, os armazéns no passado já foram explorados por empresas de reparação de carros e craveiros.

Tratando-se de armazéns, a UT será naturalmente do tipo XII, mas para efeitos de cálculo de incêndio, temos de arbitrar um tipo de produto ou serviço para podermos determinar a carga de incêndio e limitar à categoria 1, correto?

Obrigado pela atenção dispensada.

Cumps,

Rui.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Uriel



Mensagens : 194
Pontos : 282
Reputação : 38
Data de inscrição : 25/10/2010

Utilização tipo versus carga de incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização tipo versus carga de incêndio   Utilização tipo versus carga de incêndio EmptyTer Dez 06, 2016 9:08 am

Sim eu diria que sim. No entanto referes igualmente que estes serão para comercio e serviços e nesse caso não será necessário admitir DCIM. Confirma bem isso com o cliente. Se ele já tiver a certeza que o espaço será ocupado por uma loja ou escritórios poderá conseguir-se evitar novo licenciamento futuro por parte do locatário.

Caso definas isso como UT XII e depois vai ser comércio/serviços vai ser necessário garantir novo licenciamento do espaço. Se for para licenciar como UT XII então sim deves arbitrar a DCIM pois não sabes o que para lá vai, a não ser que o cliente esteja na disposição de preparar o espaço já com algumas condições de segurança superiores (carreteis, desenfumagem, etc.).
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
ruipoveiro



Mensagens : 4
Pontos : 8
Reputação : 0
Data de inscrição : 10/05/2015

Utilização tipo versus carga de incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização tipo versus carga de incêndio   Utilização tipo versus carga de incêndio EmptyTer Dez 06, 2016 4:41 pm

Uriel escreveu:
Sim eu diria que sim. No entanto referes igualmente que estes serão para comercio e serviços e nesse caso não será necessário admitir DCIM. Confirma bem isso com o cliente. Se ele já tiver a certeza que o espaço será ocupado por uma loja ou escritórios poderá conseguir-se evitar novo licenciamento futuro por parte do locatário.

Caso definas isso como UT XII e depois vai ser comércio/serviços vai ser necessário garantir novo licenciamento do espaço. Se for para licenciar como UT XII então sim deves arbitrar a DCIM pois não sabes o que para lá vai, a não ser que o cliente esteja na disposição de preparar o espaço já com algumas condições de segurança superiores (carreteis, desenfumagem, etc.).


A pretensão designada em projeto de arquitetura é licenciar 3 armazéns existentes destinados para uso comércio ou serviços, com as seguintes áreas brutas:
- Edifício 1 - Ab = 208,75m2 - Pé-direito= 2,5m Cércea= 6.80m
- Edifício 2 - Ab = 175,70m2 - Pé-direito= 2,5m Cércea = 6.80m
- Edifício 3 - Ab= 969,10m2 - Pé-direito= 2,9m Cércea = 7.00m

Pelo que entendi pelo seu comentário é que tratando-se de edifícios de comércio/serviços não necessito de enquadrar na UT XII, nem admitir DCI e então devo assumir uma UT VIII(Comerciais) por exemplo ?

O ideal será sempre prevenir e adaptar o local com as condições de segurança contra o risco de incêndio desejáveis, mas devido à incerteza do tipo de futura exploração e aos custos onerosos associados a esses equipamentos/sistemas, penso que faz mais sentido simplificar e cingir à 1ª categoria de risco.

Pegando no historial dos locatários, uma empresa de construção de cozinhas, um mecânico, armazenamento diversos, pelo que interpreto na legislação me parece na UT XII e assumiria uma DCI diferente para cada edifício com base no último locatário. Ou deveria uniformizar?

Na minha ótica estas dúvidas são pertinentes e pouco discutidas, e é interessante saber qual é a prática comum para estes edifícios que são construídos por um promotor com o objetivo de vender/arrendar e não se "preocupando" com o tipo de exploração futura.




Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Uriel



Mensagens : 194
Pontos : 282
Reputação : 38
Data de inscrição : 25/10/2010

Utilização tipo versus carga de incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização tipo versus carga de incêndio   Utilização tipo versus carga de incêndio EmptyTer Dez 06, 2016 4:49 pm

Sim, acho que deve tentar enquadrar na UT respetiva e espectável. Não faz sentido licenciar como industria e depois aquilo virar comércio ou serviços.

Eu já tive diversas situações deste género. Mas segui sempre a informação do DO, ou seja, o que era espectável dos armazéns serem ocupados. De qualquer das formas neste momento ele quer é isso licenciado para poder começar a poder alugar (se for como 99% dos clientes), pelo que é um pouco indiferente com que UT licencias. Se o futuro locatário for dessa UT pode evitar novo licenciamento, caso contrário deverá garantir nova FS.

Mesmo sem aumentar a CR (fazendo assim FS), sugeria a que considerasse as paredes de empena entre edifícios como resistentes EI60 no mínimo, para precaver caso vá ser ocupado por UT's XII da 1ª CR.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
ruipoveiro



Mensagens : 4
Pontos : 8
Reputação : 0
Data de inscrição : 10/05/2015

Utilização tipo versus carga de incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização tipo versus carga de incêndio   Utilização tipo versus carga de incêndio EmptyQua Dez 07, 2016 12:40 am

Uriel escreveu:
Sim, acho que deve tentar enquadrar na UT respetiva e espectável. Não faz sentido licenciar como industria e depois aquilo virar comércio ou serviços.

Eu já tive diversas situações deste género. Mas segui sempre a informação do DO, ou seja, o que era espectável dos armazéns serem ocupados. De qualquer das formas neste momento ele quer é isso licenciado para poder começar a poder alugar (se for como 99% dos clientes), pelo que é um pouco indiferente com que UT licencias. Se o futuro locatário for dessa UT pode evitar novo licenciamento, caso contrário deverá garantir nova FS.

Mesmo sem aumentar a CR (fazendo assim FS), sugeria a que considerasse as paredes de empena entre edifícios como resistentes EI60 no mínimo, para precaver caso vá ser ocupado por UT's XII da 1ª CR.

Grato pelo feedback e partilha de experiências.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Conteúdo patrocinado




Utilização tipo versus carga de incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização tipo versus carga de incêndio   Utilização tipo versus carga de incêndio Empty

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
Utilização tipo versus carga de incêndio
Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» O CRENTE FARISEU E O CRENTE PÚBLICANO
» Evolução Capilar - Felicia (Cabelo ondulado)
» "Calvinismo versus Arminianismo: qual das visões está correta?"

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Fichas de Segurança-
Ir para: