Bom dia a todos.

Gostaria de ser esclarecido sobre se uma saída dita alternativa pode ser considerada como saída para o cálculo do número mínimo de saídas dos locais conforme quadro XXIX do artº 54 do RTSCIE e entrar também no cálculo das distâncias a percorrer.

Ainda sobre este assunto, será que posso evacuar um efetivo de um local de risco B, através de um local de risco C e posteriormente para uma via horizontal de evacuação? Os dois locais de risco pertencem à mesma UT-VIII e a distância a percorrer no LR C é < 7 m.

Obrigado
Ir para o topo Ir para baixo
fam




Mensagens : 25
Pontos : 40
Reputação : 15
Data de inscrição : 12/06/2013
Idade : 63

Saída alternativa Empty
MensagemAssunto: Re: Saída alternativa   Saída alternativa EmptyQui Nov 20, 2014 4:22 pm

CGabriel escreveu:
Bom dia a todos.

Gostaria de ser esclarecido sobre se uma saída dita alternativa pode ser considerada como saída para o cálculo do número mínimo de saídas dos locais conforme quadro XXIX do artº 54 do RTSCIE e entrar também no cálculo das distâncias a percorrer.

Ainda sobre este assunto, será que posso evacuar um efetivo de um local de risco B, através de um local de risco C e posteriormente para uma via horizontal de evacuação? Os dois locais de risco pertencem à mesma UT-VIII e a distância a percorrer no LR C é < 7 m.

Obrigado

Boa tarde Carlos,

Na minha modesta opinião parece-me que a saída alternativa deve ser considerada para o número mínimo de saídas e consequentemente nas distâncias a percorrer.

Embora não me faça sentido, sinceramente não me parece uma estratégia adequada em segurança, evacuar um local de risco B através de um local de risco C, mas em termos legais, RJ e Regulamento, não conheço qualquer impedimento.
Ir para o topo Ir para baixo
CGabriel




Mensagens : 29
Pontos : 68
Reputação : 1
Data de inscrição : 05/03/2011

Saída alternativa Empty
MensagemAssunto: Re: Saída alternativa   Saída alternativa EmptyQui Nov 20, 2014 6:03 pm

Obrigado pela resposta.

Em relação à evacuação do LR B por um LR C, não tenho outra alternativa, pois pelo calculo do efetivo tenho de ter duas saidas. Uma delas tem de ser pelo LR C
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Saída alternativa Empty
MensagemAssunto: Re: Saída alternativa   Saída alternativa EmptyQui Nov 20, 2014 7:20 pm

Não podes efectuar uma saída e consequente percurso de evacuação de um local de risco B, através de um local de risco C.

PS: já tive de rectificar um Pscie, por causa de uma situação destas...( já foi em 2009, mas serviu-me de "emenda Wink... lololl.
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
fam




Mensagens : 25
Pontos : 40
Reputação : 15
Data de inscrição : 12/06/2013
Idade : 63

Saída alternativa Empty
MensagemAssunto: Re: Saída alternativa   Saída alternativa EmptySex Nov 28, 2014 3:01 pm

Pedro Barradas escreveu:
Não podes efectuar uma saída e consequente percurso de evacuação de um local de risco B, através de um local de risco C.

Boa tarde Pedro,

Pode-me informar quais são os requisitos legais que suportam a afirmação acima?

Obrigado

FAM
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Saída alternativa Empty
MensagemAssunto: Re: Saída alternativa   Saída alternativa EmptySex Nov 28, 2014 3:20 pm

Boas...
Não está suportado na legislação. Mas convenhamos, será boa prática, não o fazer.(já tinhas comentado isto mesmo)
Seja a evacuação pessoas de locais de risco B, através de locais de risco C, e/ ou pessoas de locais de risco E/D através de locais de risco C.
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
fam




Mensagens : 25
Pontos : 40
Reputação : 15
Data de inscrição : 12/06/2013
Idade : 63

Saída alternativa Empty
MensagemAssunto: Re: Saída alternativa   Saída alternativa EmptySex Nov 28, 2014 3:30 pm

Pedro Barradas escreveu:
Boas...
Não está suportado na legislação. Mas convenhamos, será boa prática, não o fazer.(já tinhas comentado isto mesmo)
Seja a evacuação pessoas de locais de risco B, através de locais de risco C, e/ ou pessoas de locais de risco E/D através de locais de risco C.

O que é estranho é não aprovarem projectos com base nas boas práticas / bom senso.
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Saída alternativa Empty
MensagemAssunto: Re: Saída alternativa   Saída alternativa EmptySex Nov 28, 2014 3:45 pm

Na altura foi assim...
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
Conteúdo patrocinado





Saída alternativa Empty
MensagemAssunto: Re: Saída alternativa   Saída alternativa Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Saída alternativa
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Sinaletica para portas de Saida

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: