Bom dia ao todos.

Gostaria de saber qual vossa opinião sobre o seguinte:

Como considerar um "restaurante" sem sala de refeições inserido num espaço afeto ao C.Comercial? Isto é, apenas tem uma frente de loja onde é servida comida tipo "Take away" em linha e uma cozinha e restante equipamento com potência instalada >70 kW.

Na minha opinião será uma UT VII - Hoteleiros e Restauração da 1ª CR com LR C ou C+, com efetivo <15 (só funcionários).

Obrigado.
Ir para o topo Ir para baixo
Uriel




Mensagens : 194
Pontos : 283
Reputação : 39
Data de inscrição : 25/10/2010

Restaurante inserido em C.Comercial Empty
MensagemAssunto: Re: Restaurante inserido em C.Comercial   Restaurante inserido em C.Comercial EmptySeg Out 13, 2014 3:30 pm

Sim será um bocado isso.

Só deves é ter em atenção ao facto de que se isso não fosse um shopping essa UT poderia ser "absorvida" pela restante UT VIII. Neste caso há muito outra zona de restauração envolvente pelo que se poderá inserir numa UT VII.

No entanto não deve esquecer as especificações do manual do lojista, pois uma UT VII da 1ª CR não precisa de sprinklers, mas se essa está inserida num shopping é quase certo que vai ter de ter (estou só a dar um exemplo). Não esqueça também a criação de cantão de fumo entre a zona de cozinha e público, ou em alternativa uma cortina corta-fogo/fumo.

Espero ter ajudado.
Ir para o topo Ir para baixo
 
Restaurante inserido em C.Comercial
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Categoria de Risco de um ginásio inserido num centro comercial
» Carga de incêndio AR LIVRE/INSERIDO EM EDIFICIO
» UT VIII inserida em Centro Comercial
» Medidas de Autoprotecção em Loja de Centro Comercial
» Compartimentação da Cozinha numa UT VII inserida em Centro Comercial

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: