| Posto de Segurança | |
|
|
Autor | Mensagem |
---|
CGabriel
Mensagens : 29 Pontos : 68 Reputação : 1 Data de inscrição : 05/03/2011
| Assunto: Posto de Segurança Qua Set 10, 2014 6:50 pm | |
| Boa tarde a todos.
Gostaria de saber se o posto de segurança de uma UT VIII da 2ª CR, terá de ser classificado como LR F como indicado no artº 190 da portaria 1532/2008? Esta duvida vem da análise do livro "Regulamento de Segurança em tabelas", pois no cap. correspondente ao posto de segurança para esta UT, é indicado que só em edifícios da 4ª CR é que será classificado como LR F. Obrigado. | |
|
| |
wandering
Mensagens : 93 Pontos : 127 Reputação : 8 Data de inscrição : 16/06/2011 Localização : Lisboa
| Assunto: Re: Posto de Segurança Qua Set 10, 2014 7:55 pm | |
| Sò na 4º cat ou 3º com locais D ou E o posto de segurança é local F. | |
|
| |
CGabriel
Mensagens : 29 Pontos : 68 Reputação : 1 Data de inscrição : 05/03/2011
| Assunto: Re: Posto de Segurança Qui Set 11, 2014 9:41 am | |
| - wandering escreveu:
- Sò na 4º cat ou 3º com locais D ou E o posto de segurança é local F.
Obrigado pela resposta, mas como tenho que justificar esta situação, gostaria que me indicasse qual o artigo do RTSCIE ou outros, onde está essa conclusão. | |
|
| |
João Pedro S Carreiro
Mensagens : 19 Pontos : 31 Reputação : 2 Data de inscrição : 16/06/2014 Idade : 49 Localização : Ponta Delgada
| Assunto: Re: Posto de Segurança Qui Set 11, 2014 5:15 pm | |
| - CGabriel escreveu:
- wandering escreveu:
- Sò na 4º cat ou 3º com locais D ou E o posto de segurança é local F.
Obrigado pela resposta, mas como tenho que justificar esta situação, gostaria que me indicasse qual o artigo do RTSCIE ou outros, onde está essa conclusão. Boa tarde. Deverá consultar a Portaria n. º 1532/2008, Artigo 190.º Espero ter ajudado. JPC | |
|
| |
wandering
Mensagens : 93 Pontos : 127 Reputação : 8 Data de inscrição : 16/06/2011 Localização : Lisboa
| Assunto: Re: Posto de Segurança Qui Set 11, 2014 11:10 pm | |
| As alineas a e b do numero 4 do art 190 só se aplicam a esse numero 4 (situações em que são cobertas utilizações-tipo da 4.ª categoria, ou da 3.ª categoria com locais de risco D e E):
| |
|
| |
João Pedro S Carreiro
Mensagens : 19 Pontos : 31 Reputação : 2 Data de inscrição : 16/06/2014 Idade : 49 Localização : Ponta Delgada
| Assunto: Re: Posto de Segurança Sex Set 12, 2014 8:58 am | |
| - wandering escreveu:
- As alineas a e b do numero 4 do art 190 só se aplicam a esse numero 4 (situações em que são cobertas utilizações-tipo
da 4.ª categoria, ou da 3.ª categoria com locais de risco D e E):
Bom dia. Correcto. MC, JPC | |
|
| |
CGabriel
Mensagens : 29 Pontos : 68 Reputação : 1 Data de inscrição : 05/03/2011
| Assunto: Re: Posto de Segurança Sex Set 12, 2014 10:02 am | |
| - João Pedro S Carreiro escreveu:
- wandering escreveu:
- As alineas a e b do numero 4 do art 190 só se aplicam a esse numero 4 (situações em que são cobertas utilizações-tipo
da 4.ª categoria, ou da 3.ª categoria com locais de risco D e E):
Bom dia.
Correcto.
MC,
JPC Bom dia a todos e obrigado pelas respostas. Continuando neste tema pergunto se a UT (da 2ª CR p.ex.) se inserir noutra da 3ª ou 4ª CR, o posto de segurança terá de ser LR F? | |
|
| |
João Pedro S Carreiro
Mensagens : 19 Pontos : 31 Reputação : 2 Data de inscrição : 16/06/2014 Idade : 49 Localização : Ponta Delgada
| Assunto: Re: Posto de Segurança Sex Set 12, 2014 10:25 am | |
| - CGabriel escreveu:
- João Pedro S Carreiro escreveu:
- wandering escreveu:
- As alineas a e b do numero 4 do art 190 só se aplicam a esse numero 4 (situações em que são cobertas utilizações-tipo
da 4.ª categoria, ou da 3.ª categoria com locais de risco D e E):
Bom dia.
Correcto.
MC,
JPC Bom dia a todos e obrigado pelas respostas. Continuando neste tema pergunto se a UT (da 2ª CR p.ex.) se inserir noutra da 3ª ou 4ª CR, o posto de segurança terá de ser LR F? Bom dia. Pelo o exposto, deverá considerar o PS como um LR F. Atenção, é apenas a minha opinião. MC, JPC | |
|
| |
Pedro Barradas
Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
| Assunto: Re: Posto de Segurança Ter Set 16, 2014 9:10 am | |
| ... Mas quantos "PS" existem no edifício/ recinto?
| |
|
| |
João Pedro S Carreiro
Mensagens : 19 Pontos : 31 Reputação : 2 Data de inscrição : 16/06/2014 Idade : 49 Localização : Ponta Delgada
| Assunto: Re: Posto de Segurança Ter Set 16, 2014 11:04 am | |
| - Pedro Barradas escreveu:
- ... Mas quantos "PS" existem no edifício/ recinto?
Bom dia. Tendo em conta o exemplo, bastará 1 PS. Como existe uma UT 2.CR contida numa UT 3.ª CR, logo todo o edificado estará classificado na 3.ª CR, logo terá que considerar o PS como LR F. Atenção, é apenas a minha opinião! MC JPC | |
|
| |
Conteúdo patrocinado
| Assunto: Re: Posto de Segurança | |
| |
|
| |
| Posto de Segurança | |
|