www.rjscie.com
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
www.rjscie.com

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 
PortalPortal  InícioInício  ProcurarProcurar  Últimas imagensÚltimas imagens  RegistarRegistar  Entrar  

 

 Posto de Segurança

Ir para baixo 
4 participantes
AutorMensagem
CGabriel




Mensagens : 29
Pontos : 68
Reputação : 1
Data de inscrição : 05/03/2011

Posto de Segurança Empty
MensagemAssunto: Posto de Segurança   Posto de Segurança EmptyQua Set 10, 2014 6:50 pm

Boa tarde a todos.

Gostaria de saber se o posto de segurança de uma UT VIII da 2ª CR, terá de ser classificado como LR F como indicado no artº 190 da portaria 1532/2008? Esta duvida vem da análise do livro "Regulamento de Segurança em tabelas", pois no cap. correspondente ao posto de segurança para esta UT, é indicado que só em edifícios da 4ª CR é que será classificado como LR F.
Obrigado.
Ir para o topo Ir para baixo
wandering




Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

Posto de Segurança Empty
MensagemAssunto: Re: Posto de Segurança   Posto de Segurança EmptyQua Set 10, 2014 7:55 pm

Sò na 4º cat ou 3º com locais D ou E o posto de segurança é local F.
Ir para o topo Ir para baixo
CGabriel




Mensagens : 29
Pontos : 68
Reputação : 1
Data de inscrição : 05/03/2011

Posto de Segurança Empty
MensagemAssunto: Re: Posto de Segurança   Posto de Segurança EmptyQui Set 11, 2014 9:41 am

wandering escreveu:
Sò na 4º cat ou 3º com locais D ou E o posto de segurança é local F.

Obrigado pela resposta, mas como tenho que justificar esta situação, gostaria que me indicasse qual o artigo do RTSCIE ou outros, onde está essa conclusão.
Ir para o topo Ir para baixo
João Pedro S Carreiro




Mensagens : 19
Pontos : 31
Reputação : 2
Data de inscrição : 16/06/2014
Idade : 49
Localização : Ponta Delgada

Posto de Segurança Empty
MensagemAssunto: Re: Posto de Segurança   Posto de Segurança EmptyQui Set 11, 2014 5:15 pm

CGabriel escreveu:
wandering escreveu:
Sò na 4º cat ou 3º com locais D ou E o posto de segurança é local F.

Obrigado pela resposta, mas como tenho que justificar esta situação, gostaria que me indicasse qual o artigo do RTSCIE ou outros, onde está essa conclusão.

Boa tarde.

Deverá consultar a Portaria n. º 1532/2008, Artigo 190.º

Espero ter ajudado.

JPC
Ir para o topo Ir para baixo
wandering




Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

Posto de Segurança Empty
MensagemAssunto: Re: Posto de Segurança   Posto de Segurança EmptyQui Set 11, 2014 11:10 pm

As alineas a e b do numero 4 do art 190 só se aplicam a esse numero 4 (situações em que são cobertas utilizações-tipo
da 4.ª categoria, ou da 3.ª categoria com locais de risco D e E):
Ir para o topo Ir para baixo
João Pedro S Carreiro




Mensagens : 19
Pontos : 31
Reputação : 2
Data de inscrição : 16/06/2014
Idade : 49
Localização : Ponta Delgada

Posto de Segurança Empty
MensagemAssunto: Re: Posto de Segurança   Posto de Segurança EmptySex Set 12, 2014 8:58 am

wandering escreveu:
As alineas a e b do numero 4 do art 190 só se aplicam a esse numero 4 (situações em que são cobertas utilizações-tipo
da 4.ª categoria, ou da 3.ª categoria com locais de risco D e E):

Bom dia.

Correcto.

MC,

JPC
Ir para o topo Ir para baixo
CGabriel




Mensagens : 29
Pontos : 68
Reputação : 1
Data de inscrição : 05/03/2011

Posto de Segurança Empty
MensagemAssunto: Re: Posto de Segurança   Posto de Segurança EmptySex Set 12, 2014 10:02 am

João Pedro S Carreiro escreveu:
wandering escreveu:
As alineas a e b do numero 4 do art 190 só se aplicam a esse numero 4 (situações em que são cobertas utilizações-tipo
da 4.ª categoria, ou da 3.ª categoria com locais de risco D e E):

Bom dia.

Correcto.

MC,

JPC

Bom dia a todos e obrigado pelas respostas.
Continuando neste tema pergunto se a UT (da 2ª CR p.ex.) se inserir noutra da 3ª ou 4ª CR, o posto de segurança terá de ser LR F?
Ir para o topo Ir para baixo
João Pedro S Carreiro




Mensagens : 19
Pontos : 31
Reputação : 2
Data de inscrição : 16/06/2014
Idade : 49
Localização : Ponta Delgada

Posto de Segurança Empty
MensagemAssunto: Re: Posto de Segurança   Posto de Segurança EmptySex Set 12, 2014 10:25 am

CGabriel escreveu:
João Pedro S Carreiro escreveu:
wandering escreveu:
As alineas a e b do numero 4 do art 190 só se aplicam a esse numero 4 (situações em que são cobertas utilizações-tipo
da 4.ª categoria, ou da 3.ª categoria com locais de risco D e E):

Bom dia.

Correcto.

MC,

JPC

Bom dia a todos e obrigado pelas respostas.
Continuando neste tema pergunto se a UT (da 2ª CR p.ex.) se inserir noutra da 3ª ou 4ª CR, o posto de segurança terá de ser LR F?


Bom dia.
Pelo o exposto, deverá considerar o PS como um LR F.
Atenção, é apenas a minha opinião.

MC,

JPC
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Posto de Segurança Empty
MensagemAssunto: Re: Posto de Segurança   Posto de Segurança EmptyTer Set 16, 2014 9:10 am

... Mas quantos "PS" existem no edifício/ recinto?
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
João Pedro S Carreiro




Mensagens : 19
Pontos : 31
Reputação : 2
Data de inscrição : 16/06/2014
Idade : 49
Localização : Ponta Delgada

Posto de Segurança Empty
MensagemAssunto: Re: Posto de Segurança   Posto de Segurança EmptyTer Set 16, 2014 11:04 am

Pedro Barradas escreveu:
... Mas quantos "PS" existem no edifício/ recinto?

Bom dia.
Tendo em conta o exemplo, bastará 1 PS.
Como existe uma UT 2.CR contida numa UT 3.ª CR, logo todo o edificado estará classificado na 3.ª CR, logo terá que considerar o PS como LR F.
Atenção, é apenas a minha opinião!

MC

JPC
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





Posto de Segurança Empty
MensagemAssunto: Re: Posto de Segurança   Posto de Segurança Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Posto de Segurança
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Posto de segurança
» fichas de segurança ; Plano de segurança edificio misto duvida
» Posto de Abastecimento
» MAP - Destacamento/Posto GNR
» posto de transformação

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: