ana margarida




Mensagens : 3
Pontos : 7
Reputação : 0
Data de inscrição : 03/04/2014

Segurança - Plano de Segurança de um Arquivo Empty
MensagemAssunto: Plano de Segurança de um Arquivo   Segurança - Plano de Segurança de um Arquivo EmptyQui Abr 03, 2014 2:29 pm

Boa Tarde a todos
É a primeira vez que me encontro a trabalhar a serio num plano e tenho tido algumas duvidas. uma delas vai de encontro ao calculo da carga de incêndio!!
o arquivo conta com 4 depósitos de 3 blocos cada, em dois pisos. no entanto estou confusa quanto ao calculo, vendo o Despacho 2074/2009,  no artigo 3º tenho que me guiar pela alinea b) numero 2 ou seja para atividades de armazenamento???estou algo confusa!!!se me puderem ajudar, agradecia
desde já o meu muito obrigado
Ir para o topo Ir para baixo
Uriel




Mensagens : 194
Pontos : 283
Reputação : 39
Data de inscrição : 25/10/2010

Segurança - Plano de Segurança de um Arquivo Empty
MensagemAssunto: Re: Plano de Segurança de um Arquivo   Segurança - Plano de Segurança de um Arquivo EmptySex Abr 04, 2014 9:07 am

Bom dia,

Eu apesar de nunca ter feito para um arquivo seria isso mesmo que iria usar. Até porque se reparar no Quadro II para arquivos apenas surge a indicação para armazenamento (qvi = 1700 MJ/m2 e Rai = 3,0 (alto)).

Chamo apenas a atenção para que o Si que se encontra na parte inferior da fracção, deverá ser interpretado como St (área total do compartimento corta-fogo).

Espero ter sido suficientemente esclarecedor.  Smile 
Ir para o topo Ir para baixo
ana margarida




Mensagens : 3
Pontos : 7
Reputação : 0
Data de inscrição : 03/04/2014

Segurança - Plano de Segurança de um Arquivo Empty
MensagemAssunto: Re: Plano de Segurança de um Arquivo   Segurança - Plano de Segurança de um Arquivo EmptySeg Abr 07, 2014 8:09 am

olá!obrigado pela ajuda, ja me tirou algumas duvidas.
contudo relativamente a parte do Si, eu calculei com as medidas que vinham na planta, ou seja cada deposito têm tres compartimentos, mas eu utilizei a área total para efetuar os cálculos.
no final deu-me uma categoria de risco 3. penso que nao estará muito errado!!!!Very Happy

muito obrigado pela ajuda!!!!
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





Segurança - Plano de Segurança de um Arquivo Empty
MensagemAssunto: Re: Plano de Segurança de um Arquivo   Segurança - Plano de Segurança de um Arquivo Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Plano de Segurança de um Arquivo
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Plano de Emergência - Medidas de Auto-protecção de Hotel
» Plano de Emergência Interno vs Plano de Segurança Interno
» Dúvidas Plano Emergência
» Plano de fuga em casa - Cultura
» qual deles plano de referencia?

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Planos de Segurança Internos-
Ir para: