MensagemAssunto: Categoria de Risco de um ginásio inserido num centro comercial   Sab Nov 16, 2013 5:13 pm


Caros colegas, antes de mais parabéns por este forum que conheço há pouco tempo e espero a vir a ser um utilizador assíduo.

Tenho uma dúvida na atribuição da categoria de risco de um ginásio a instalar num grande centro comercial já existente.

Neste caso apesar de no licenciamento do centro comercial já ter sido feito o projecto de segurança contra incêndio da categoria respectiva, agora vai ser instalado um ginásio num dos espaços disponiveis.

Devo classificar este espaço e fazer o respectivo projecto de acordo apenas com o espaço em questão certo?

De acordo com a UT em causa (IX) e com o facto do efectivo ser inferior a 1000 e a altura da UT inferior a 28, estou a considerar este projecto na 2ªcategoria. Estou correcto?

Aguardo ajuda!
Abraços!
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Uriel



Mensagens : 188
Pontos : 269
Reputação : 33
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: Categoria de Risco de um ginásio inserido num centro comercial   Seg Nov 18, 2013 3:45 pm

Exatamente. Deverás considerar apenas o espaço que estás a intervencionar.

Em função das indicações que deste é efetivamente uma UT IX da 2ª CR.