MensagemAssunto: Vias verticais de evacuação   EVACUAÇÃO - Vias verticais de evacuação EmptyTer Out 06, 2009 11:02 pm

Para um edificio com 24 mts de altura acima do solo e 4 pisos de estacionamento enterrados, em que tirando o piso 0 que são lojas todos os pisos elevados sao de habitação c/ 3 fracções por piso quais as caracteristicas que as escadas devem ter para cumprir o novo regulamento ?
Ir para o topo Ir para baixo
http://www.proeng.pt
keepper




Mensagens : 5
Pontos : 9
Reputação : 0
Data de inscrição : 14/09/2009
Localização : Lisboa

EVACUAÇÃO - Vias verticais de evacuação Empty
MensagemAssunto: Re: Vias verticais de evacuação   EVACUAÇÃO - Vias verticais de evacuação EmptyQua Out 07, 2009 6:23 pm

Artº 65
2 — A distância mínima a percorrer nos patamares,
medida no eixo da via em escadas com largura de 1 UP, e
a 0,5 m da face interior em escadas com largura superior,
deve ser de 1 m.

Alguem me explica como se mede isto que eu não percebi??? numa escada em U com 3 lanços com um patamar entre lanços de 1.10x1.10 qual é a distancia a percorrer por exemplo
Ir para o topo Ir para baixo
http://www.proeng.pt
Franco




Mensagens : 119
Pontos : 176
Reputação : 1
Data de inscrição : 07/09/2009

EVACUAÇÃO - Vias verticais de evacuação Empty
MensagemAssunto: Re: Vias verticais de evacuação   EVACUAÇÃO - Vias verticais de evacuação EmptyQui Out 08, 2009 2:21 pm

keepper escreveu:

Alguem me explica como se mede isto que eu não percebi??? numa escada em U com 3 lanços com um patamar entre lanços de 1.10x1.10 qual é a distancia a percorrer por exemplo
A distância deve ser medida a 0,5 m da face interior (zona da bomba) salvo em escadas com 1UP em que deve ser medido a eixo (0,45m). No caso em apreço, deve ser ser considerado o comprimento dos lanços, acrescido de 1m por patamar (0,5x2).
Ir para o topo Ir para baixo
Franco




Mensagens : 119
Pontos : 176
Reputação : 1
Data de inscrição : 07/09/2009

EVACUAÇÃO - Vias verticais de evacuação Empty
MensagemAssunto: Re: Vias verticais de evacuação   EVACUAÇÃO - Vias verticais de evacuação EmptyQui Out 08, 2009 3:00 pm

keepper escreveu:
Para um edificio com 24 mts de altura acima do solo e 4 pisos de estacionamento enterrados, em que tirando o piso 0 que são lojas todos os pisos elevados sao de habitação c/ 3 fracções por piso quais as caracteristicas que as escadas devem ter para cumprir o novo regulamento ?
Art. 64º RTSCIE
-Tem menos de 28m não é obrigatório existirem duas escadas (salvo se por força das distâncias máximas a prever nas comunicações horizontais seja necessária outra escada (nº 2).
-As vias que servem pisos abaixo do plano de referência não devem comunicar directamente com as que servem os pisos acima (nº 6).
-Deve ser protegida (nº 8 ).
-Mínino 1 UP (nº10) Por força do RGEU e do DL 163/2006 a largura mínima terá de ser superior (1,2m)
-Espelho <0.18 e cobertor >0.28 (por força do DL 163/2006)
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





EVACUAÇÃO - Vias verticais de evacuação Empty
MensagemAssunto: Re: Vias verticais de evacuação   EVACUAÇÃO - Vias verticais de evacuação Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Vias verticais de evacuação
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Vias de Evacuação Elevadas
» Dimensionamento das Vias Horizontais de evacuaçao
» Portas de fole em vias de evacuação horizontais
» Vias e caminhos
» Reacção ao fogo dos materiais de construção- Locais risco B- vias horizontais

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: