Olá boa tarde,
O regulamento técnico nunca define a exigência da resistência ao fogo de tectos , referindo sempre apenas paredes não resistentes, pavimentos, paredes resistentes e portas.
Sempre pensei que fazia sentido ser a envolvente dos locais para onde é exigida a resistência ao fogo incluindo tectos.

Então se um local de risco C tiver por cima um local de risco A, o tecto do local de risco C pode não possuir resistência ao fogo? Considerando ou considera-se sempre os tectos elementos estruturais com a resistência ao fogo definida para estes?
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

Pedro Barradas

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Exigencia de resistência ao fogo de tectos Empty
MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Exigencia de resistência ao fogo de tectos EmptyQui Out 25, 2012 8:37 pm

Tem de considerar a resistência ao fogo exigivel, em todo o perimetro envolvente do local de risco a proteger ( paredes, tectos, pavimento)
seja o elemento estrutural (REI) ou não (EI)
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

Exigencia de resistência ao fogo de tectos Empty
MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Exigencia de resistência ao fogo de tectos EmptyQui Out 25, 2012 9:22 pm

È o que sempre achei mas o regulamento confunde ao referir paredes, paredes estruturais e pavimentos e nunca falar em tectos
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

Pedro Barradas

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Exigencia de resistência ao fogo de tectos Empty
MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Exigencia de resistência ao fogo de tectos EmptyQui Out 25, 2012 10:27 pm

wandering escreveu:
È o que sempre achei mas o regulamento confunde ao referir paredes, paredes estruturais e pavimentos e nunca falar em tectos
Para os efeitos um tecto, poderá ser considerado um pavimento (elemento horizontal elevado), tal como a laje de cobertura é um pavimento...
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

Exigencia de resistência ao fogo de tectos Empty
MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Exigencia de resistência ao fogo de tectos EmptySex Out 26, 2012 8:54 am

Pedro Barradas escreveu:
wandering escreveu:
È o que sempre achei mas o regulamento confunde ao referir paredes, paredes estruturais e pavimentos e nunca falar em tectos
Para os efeitos um tecto, poderá ser considerado um pavimento (elemento horizontal elevado), tal como a laje de cobertura é um pavimento...

Sim mas não é o pavimento do local em questão porque está noutro piso e poderá ter outra exigência.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

Pedro Barradas

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Exigencia de resistência ao fogo de tectos Empty
MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Exigencia de resistência ao fogo de tectos EmptySex Out 26, 2012 9:02 am

wandering escreveu:
Pedro Barradas escreveu:
wandering escreveu:
È o que sempre achei mas o regulamento confunde ao referir paredes, paredes estruturais e pavimentos e nunca falar em tectos
Para os efeitos um tecto, poderá ser considerado um pavimento (elemento horizontal elevado), tal como a laje de cobertura é um pavimento...

Sim mas não é o pavimento do local em questão porque está noutro piso e poderá ter outra exigência.
Tem de cumprir com a exigência mais gravosa. Agora não percebeo onde quer chegar.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

Exigencia de resistência ao fogo de tectos Empty
MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Exigencia de resistência ao fogo de tectos EmptySex Out 26, 2012 9:24 am

Era apenas uma duvida, faz sentido ser toda a envolvente incluindo a laje de tecto, mas queria ouvir outras opiniões, podia não estar a ver bem alguma coisa.

Já agora outra duvida:
A cobertura pode não ser um pavimento, se não for visitável ou não existir laje.
Um edifício com 1 piso, com cobertura inclinada sem laje, num local de risco C, a cobertura desse local tem de ter a resistência dos pavimentos para locais de risco C?

Cumps
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

Pedro Barradas

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Exigencia de resistência ao fogo de tectos Empty
MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Exigencia de resistência ao fogo de tectos EmptySex Out 26, 2012 9:30 am

Nesse caso é o exigível para a CRI no que concerne à resistencia ao fogo das coberturas.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
Conteúdo patrocinado




Exigencia de resistência ao fogo de tectos Empty
MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Exigencia de resistência ao fogo de tectos Empty

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
Exigencia de resistência ao fogo de tectos
Voltar ao Topo 
Página 1 de 1

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: