| Dúvida ut XII - Controlo de fumos | |
|
|
Autor | Mensagem |
---|
ngomes1981
Mensagens : 5 Pontos : 11 Reputação : 0 Data de inscrição : 10/02/2012
| Assunto: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Seg Fev 13, 2012 4:09 pm | |
| Boa tarde,
Estou a elaborar um projecto de SCIE, para legalização de um armazém (UT XII - 1.ª categoria de risco). O armazém tem cerca de 200m2 e um pé-direito de cerca de 5m, é constituído por um espaço principal (armazém), uns pequenos arrumos e IS.
A questão que coloco prende-se com o controlo de fumos. O nosso regulamento estipula no art.º 35 que todos os espaços da UT XII devem possuir controlo de fumo, cumprindo a respectivas condições especificas. Na parte das condições especificas (art.º 306), o regulamento estipula que os espaços da UT XII da 2.ª categoria de risco ou superior, afectos a armazenagem com área superior a 400m2 devem possuir sistema de controlo de fumos. A minha questão é: apenas as UT XII nestas condições é que levam controlo de fumos?
Questiono porque julgo que regra geral todos os colegas projectistas devem considerar o espaço principal da UT XII (Armazém; oficina ou zonas de fabrico, etc.) como local de risco C, o qual devido aos elevados pé-direitos em geral das UT XII possuem quase sempre volume superior a 600m3, devendo ser, teoricamente, tratados como locais de risco C+. Ora como os locais de risco C+ têm que ser desenfumados, depreendo que, salvo raras excepções, todos os espaços principais das UT XII têm que ser desenfumados.
Agradecia a opinião de algum colega sobre esta matéria, sff.
Comprimentos.
N. Gomes | |
|
| |
Pedro Barradas
Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Seg Fev 13, 2012 6:22 pm | |
| Sendo uma UT XII, deve-se utilizar os requisitos especificos para a mesma, sendo que apenas será exigido Desenfumagem, quando a Au>400m2.(locais acima do solo)
Esta é a minha opinião...
| |
|
| |
ngomes1981
Mensagens : 5 Pontos : 11 Reputação : 0 Data de inscrição : 10/02/2012
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Ter Fev 14, 2012 9:15 am | |
| Obrigado Pedro.
Numa situação destas e na rua opinião, qual seria a classificação de risco que darias ao espaço principal da UT XII? consideravas como local de risco C ou C+?
Pergunto porque, o que me faz confusão é que estes locais como têm mais de 600m3 teoricamente deveriam ser C+ e pelo regulamento deveriam ter desenfumagem. No entanto não sei se as condições específicas da UT XII em termos de desenfumagem se sobrepõem a esta situação independentemente do grau de risco do espaço principal da UT.
Agradecia a tua opinião,
Obrigado. | |
|
| |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Ter Fev 14, 2012 10:16 am | |
| Por vezes deparo-me com a mesma dúvida...
Gostaria também de saber a opinião de outros colegas. É que o meu pensamento é mesmo esse, no sentido que quase todos as zonas UTXII acabam por ser locais de risco C+ devido ao seu volume, e sendo assim desenfumagem obrigatória...
| |
|
| |
Pedro Barradas
Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Ter Fev 14, 2012 11:01 am | |
| Penso que independentemente de ser considerado C+ (pela questão do V>600m3), Sendo uma UT XII , até 2ª CRI, e unicamente em relação ao controlo de fumo, deve-se atender unicamente ao 306º... No caso especifico dessa UT XII, de 200m2, quais os vãos existentes?! permitem efectuar a ventilação transversal? tem um portão "grande"?.... qual a DCIM? é baixa certo- deve ser senão não era 1ªCRI, eu dispensava-lhe isso. sem qq problema. PS: Au de 400m2x2m é >600m3; Au de 400m2x3m é >600m3 ?!? O regulamenteo está baralhado... é incoerente nalgumas coisa, é. Mas isso já nós sabemos | |
|
| |
ngomes1981
Mensagens : 5 Pontos : 11 Reputação : 0 Data de inscrição : 10/02/2012
| Assunto: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Ter Fev 14, 2012 11:37 am | |
| Apenas existe o portão de entrada (de correr com porta de homem) e tem 3,5m de altura. Não existe mais nenhum vão, pois o espaço em si também é pequeno. A DCIM ainda não está calculada, estamos a resolver o problema ao contrário, alterando o layout da arquitectura, para que a media ponderada da zonas de actividade em comparação com a area útil do compartimento permita enquadrar o edifício na 1.ª, pois é impensável termos 2.ª categoria de risco, nem que não seja pela questão dos sprinklers.. De qualquer forma também tenho a mesma opinião que tu, pois o raciocínio que fiz foi mesmo esse, qualquer armazém mesmo com menos de 400m2 tem bem mais de 600m3, havendo aqui uma incongruência no regulamento. Também julgo que apenas se deve colocar o controlo de fumos nas UT XII da 2.ª cat. e com área superior a 400m2. Cumprimentos.. | |
|
| |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Ter Fev 14, 2012 2:50 pm | |
| Pedro então és da opinião que para 1ªCR nunca se coloca desenfumagem?
O 306º apenas fala em armazenamento. Caso seja um edifício com fabricação e não de armazenamento como se enquadra? Nunca se faz controlo de fumos?
Como exemplo imaginem a atividade de engarrafamento de vinho (sem armazenamento) numa área de cerca de 2000 m2 (no despacho não aparece esta atividade pelo que penso que se consegue enquadrar numa 1ª CR, sendo que o volume é que me limita). As linhas de engarrafamento são constituidas por diversas máquinas. Será que aqui a decisão passa apenas pelo facto das potências serem superiores a 250kW e/ou o volume superior a 600 m3 considerando-se assim C+ e obrigando a desenfumagem?
Obrigado desde já pelos esclarecimentos.
| |
|
| |
Pedro Barradas
Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Ter Fev 14, 2012 4:14 pm | |
| Uriel.. então e o limite de AU até 400m2 ... e apenas seja ARMAZENAGEM. | |
|
| |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Ter Fev 14, 2012 4:18 pm | |
| Deixa-me ver se eu entendi (desculpa a insistência mas isto é um pormenor importante). Numa fábrica que não tenha armazenagem nunca se faz desenfumagem então segundo a tua interpretação? | |
|
| |
Pedro Barradas
Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Ter Fev 14, 2012 4:26 pm | |
| Não foi isso que escrevi.
Quero dizer que, na UT XII, a desenfumagem não é necessária quando o local é destinado a Armazenamento, com Au 400m2 e até à 2CRI.
Os restantes casos aplicam-se os critérios gerais...
PS: se houver opiniões contrárias, ou utras justificações... agradeço que comentem.
Última edição por Pedro Barradas em Ter Fev 14, 2012 4:41 pm, editado 1 vez(es) | |
|
| |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Ter Fev 14, 2012 4:29 pm | |
| Já percebi... Obrigada. | |
|
| |
bmf
Mensagens : 23 Pontos : 33 Reputação : 0 Data de inscrição : 16/02/2012 Idade : 40
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Qui Fev 16, 2012 11:14 pm | |
| Boas pessoal!
Também entendo que o controlo de fumos deve ser realizado na UT XII para qualquer categoria de risco (condições gerais). Caso seja afeto a armazenagem deverá respeitar o descrito no artigo 306.º (condição específica).
A dúvida reside no porquê do artigo 306.º quando grande parte dos espaços poderão classificar-se como C+, exigindo controlo de fumos de qualquer forma!!
Abraço
| |
|
| |
Pedro Barradas
Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Sex Fev 17, 2012 9:11 am | |
| Resposta apagada, estava em tópico errado
Última edição por Pedro Barradas em Sex Fev 17, 2012 9:34 am, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : Resposta em tópico errado) | |
|
| |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Sex Fev 17, 2012 9:26 am | |
| Bom dia, Pedro, respondeste no tópico errado! Provavelmente o Wandering também vai ver aqui, mas se quiseres duplicar lá, fica mais organizado... ehehe Abraço. | |
|
| |
Pedro Barradas
Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos Sex Fev 17, 2012 9:32 am | |
| Pois foi, já apago e recoloco no tópico certo... Obrigado... | |
|
| |
Conteúdo patrocinado
| Assunto: Re: Dúvida ut XII - Controlo de fumos | |
| |
|
| |
| Dúvida ut XII - Controlo de fumos | |
|