RMartinho
Mensagens : 3 Pontos : 5 Reputação : 0 Data de inscrição : 24/03/2010
| Assunto: Nº de Extintores Seg Fev 06, 2012 9:49 am | |
| Recentemente tive ocasião de ver numa Creche as medidas de autoprotecção elaboradas pela Câmara Municipal respectiva e suscitou-me uma dúvida:
De acordo com o nº 2 do Artº 163 da Portaria 1532, o nº mínimo de extintores por piso é de 2, certo?
Acontece que aquele edificio tem um pequeno piso (sala?) de cerca de 40m2, acessível por uma escada onde decorrem actividades, onde existe apenas 1 extintor!
É regulamentar ? ou tem a ver com a área do piso?
Cumprimentos a todos. | |
|
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
| Assunto: Re: Nº de Extintores Seg Fev 06, 2012 12:21 pm | |
| Essa é uma velha questão que já me tem "atormentado" diversas vezes o pensamento.
Embora a legislação indique que deva haver 2 por piso, diz também que um deve servir para 200 m2. A legislação abre também um pequenino buraco para exceções, onde diz que "Na ausência de outro critério de dimensionamento devidamente justificado, extintores devem ser calculados à razão de:" ou seja, é possível desde que se justifique convenientemente a não aplicação deste critério.
Na situação que tu referiste penso que se deve aplicar o bom senso (e logicamente 1 extintor é suficiente para essa área), pelo que se devidamente justificado pode perfeitamente ser assim. | |
|
RMartinho
Mensagens : 3 Pontos : 5 Reputação : 0 Data de inscrição : 24/03/2010
| Assunto: Re: Nº de Extintores Seg Fev 06, 2012 3:16 pm | |
| Obrigado!
Tinha ficado com essa dúvida, é evidentemente mais um caso semelhante a tantos outros no nosso universo legislativo. | |
|
Carlos Carrazedo
Mensagens : 22 Pontos : 36 Reputação : 6 Data de inscrição : 14/02/2011 Idade : 42 Localização : Mem Martins - Sintra
| Assunto: Re: Nº de Extintores Qua Jul 22, 2015 8:20 pm | |
| E na vossa opinião deve-se dar cumprimento às alíneas a) e b) em simultâneo ou não? Eu aprendi que sim, mas já tenho encontrado quem discorde.
Qual é a vossa opinião? Cumprimentos, Carlos Carrazedo | |
|
Pedro Barradas
Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
| Assunto: Re: Nº de Extintores Qui Jul 23, 2015 8:08 am | |
| eu penso que se deve cumprir ambas as alíneas em simultâneo. Mas em situações ainda mais extremas é ridículo.
ainda ontem passou por mim um PSCIE... UT VIII da 1ª com total de 20m2 (10m2, piso 0 + 10m2, piso -1), e quem fez meteu um extintor por piso.
Pelo RT-SCIE, deveria ter 2/ piso.
Mas possivelmente faria sentido ter 2 extintores no piso 0 i.e. ABC 6kg + CO 2kg) e um (ABC ou ABF, visto tratar-se de uma zona de armazenagem) no piso -1.
No caso em concreto deste topico, inlcusive situação passada numa UT IV, em sede de projecto, também só meti um Extintor portátil. O edificio dotado de diversos desníveis...
Última edição por Pedro Barradas em Qui Jul 23, 2015 8:42 am, editado 1 vez(es) | |
|
Carlos Carrazedo
Mensagens : 22 Pontos : 36 Reputação : 6 Data de inscrição : 14/02/2011 Idade : 42 Localização : Mem Martins - Sintra
| Assunto: Re: Nº de Extintores Qui Jul 23, 2015 8:39 am | |
| Sim, em casos extremos a regra pode tornar-se ridícula, mas penso que devidamente justificado poderão ser propostas outras soluções. | |
|