www.rjscie.com

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 
PortalPortal  InícioInício  FAQFAQ  BuscarBuscar  Registrar-seRegistrar-se  Conectar-se  

Compartilhe | 
 

 Categoria de risco de um edifício

Ir em baixo 
AutorMensagem
Philos



Mensagens : 24
Pontos : 38
Reputação : 0
Data de inscrição : 07/06/2010

MensagemAssunto: Categoria de risco de um edifício   Seg Jan 09, 2012 11:51 am

Bom dia,

Imagine-se um edifício com os seguintes pisos:


Piso 2 a 13: (Habitação): UT I: Habitacional (ultimo piso susceptivel de ocupação à cota 41m)
Piso 1:Escritórios(cota 4m): UT III: Escritórios, logo, da 1ª Categoria de Risco
Piso 0:Comércio (cota 0m): UT VII: Comerciais e Gares de transporte, logo, da 1ª Categoria de Risco
Piso -1 (enterrado-cota -5m): Estacionamentos com A>500m2, logo UT II da 1ª Categoria de Risco

Estamos perante um caso de utilização tipo mista, correcto? ou é utilização tipo I porque é a utilização tipo dominante?
Quanto aos sistemas de combate terá de ser aplicada uma rede de incencio armada com bocas de incêndio tipo carretel no estacionamento e tipo teatro (coluna humida ou seca) nos restantes?

Obrigado. Smile
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Categoria de risco de um edifício   Seg Jan 09, 2012 2:00 pm

Boas...
Edificio:
Utilização Mista da 3ª CRI.

Comum no edificio:
Rede Humida, e carreteis de incêndio (como é prescrito para a UTI - mais desfavorável) incluido grupo de bombagem, deposito...
SADI, tipo 2.
etc...

As restantes UT são de 1ª CRI... ver os requisitos aplicáveis para cada uma das UT
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
Philos



Mensagens : 24
Pontos : 38
Reputação : 0
Data de inscrição : 07/06/2010

MensagemAssunto: Re: Categoria de risco de um edifício   Seg Jan 09, 2012 3:14 pm

ok obrigado
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário