www.rjscie.com
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
www.rjscie.com

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 
PortalPortal  InícioInício  ProcurarProcurar  Últimas imagensÚltimas imagens  RegistarRegistar  Entrar  

 

 Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo

Ir para baixo 
4 participantes
AutorMensagem
Philos




Mensagens : 24
Pontos : 38
Reputação : 0
Data de inscrição : 07/06/2010

incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo Empty
MensagemAssunto: Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo   incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo EmptySeg Dez 19, 2011 10:52 am

Bom dia a todos.
Sabem dizer-me que tipos de projecto (Utilização-tipo e/ou categoria de risco) se podem usar em simultâneo bocas de incêndio tipo carretel e bocas de incêndio tipo teatro.

Que designação se dá? Já que:
Com carreteis: RIA-TC - Rede de Incêndio armada tipo carretel
Com Tipo Teatro: RIA-TT- Rede de Incêndio armada tipo teatro
E usando as duas?

Obrigado!

Cumprimentos.
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo   incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo EmptySeg Dez 19, 2011 12:12 pm

E qual a finalidade desta dúvida?!?


As BIA tipo teatro são consideradas de 2ª intervenção... estão contempladas, salvo erro, apenas para as UTVI, de 4ª CRI
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo   incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo EmptyTer Dez 20, 2011 8:20 pm

Boa noite,

Apesar de eu não entender a pergunta/dúvida, aqui vai a minha interpretação.

As bocas de incêndio tipo carretel (1.ª intervenção) têm de ser usadas nas seguintes situações: UT I (2.ª e 3.ªCR); UT II (1.ª a 4.ª CR); UT III (2.ª a 4.ª CR); UT IV (2.ª a 4.ª CR); UT V (2.ª a 4.ª CR); UT VI (2.ª a 4.ª CR); UT VII (2.ª a 4.ª CR); UT VIII (2.ª a 4.ª CR); UT IX (2.ª a 4.ª CR); UT X (2.ª a 4.ª CR); UT XI (2.ª a 4.ª CR); ; UT XII (2.ª a 4.ª CR).

As bocas de incêndio tipo teatro (2.ª intervenção) têm de ser usadas nas seguintes situações: UT IV (4.ª CR); UT V (4.ª CR); UT VI (4.ª CR); UT VIII (4.ª CR); UT XII (4.ª CR).

As designações "RIA-TC" e "RIA-TT" não estão contempladas no Regulamento. Contudo as NT da ANPC apresentam a boca tipo carretel como BITC, a boca tipo teatro como BITT e a rede de incêndio armado como RIA.

Por último, o Regulamento dá a seguinte designação "rede de incêndios armada do tipo carretel" e "rede de incêndios armada do tipo teatro".

Cumprimentos
Ir para o topo Ir para baixo
Philos




Mensagens : 24
Pontos : 38
Reputação : 0
Data de inscrição : 07/06/2010

incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo   incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo EmptyQui Dez 29, 2011 4:52 pm

Boa tarde,

Referiu por exemplo que


As bocas de incêndio tipo carretel (1.ª intervenção) têm de ser usadas nas seguintes situações: UT IV (2.ª a 4.ª CR);
As bocas de incêndio tipo teatro (2.ª intervenção) têm de ser usadas nas seguintes situações: UT IV (4.ª CR);

A dúvida em concreto é nestas situações UTIV (4ª CR) têm de ser usadas as duas? Opta-se por uma, há algum critério?

Obrigado!


Ir para o topo Ir para baixo
pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo   incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo EmptyQui Dez 29, 2011 11:09 pm

Boa noite,

Pegando no exemplo das bocas de incêndio tipo carretel (1.ª intervenção) que têm de ser usadas na UT IV (2.ª a 4.ª CR) e nas bocas de incêndio tipo teatro (2.ª intervenção) que têm de ser usadas na UT IV (4.ª CR), naturalmente que na 4.ª CR terá de usar as duas. Já na 2.ª CR e na 3.ª CR optará apenas pelos carreteis.

Pelo que vejo, vai ter de estudar a Portaria 1532/2008 e a temática de SCIE. Lá refere a localização de cada uma destas instalações hidráulicas, bem como as condicionantes de dimensionamento.
Ir para o topo Ir para baixo
Philos




Mensagens : 24
Pontos : 38
Reputação : 0
Data de inscrição : 07/06/2010

incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo   incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo EmptySex Dez 30, 2011 10:03 am

Bom dia,
Obrigado!
Já li o que está escrito nos artigos 163 a 170 da portaria 1532/2008, e só mais uma dúvida: Podem estar estas duas redes, RIA com carreteis e RIA com BITT ligadas ao mesmo grupo de bombagem?
Cumprimentos
Ir para o topo Ir para baixo
pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo   incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo EmptySex Dez 30, 2011 10:43 am

Bom dia,

Em princípio, não haverá problema dessas duas redes estares ligadas ao mesmo grupo de bombagem, desde que a "bomba" seja dimensionada para a situação mais desfavorável. Eu costumo consultar as suas curvas características para ver o ponto de funcionamento compatível com os pares de valores pressão | caudal.

Cumprimentos
Ir para o topo Ir para baixo
Ana Mendes




Mensagens : 24
Pontos : 46
Reputação : 2
Data de inscrição : 15/06/2013

incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo   incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo EmptyQua Jul 10, 2013 7:17 pm

Boa noite,
Tenho uma duvida relativamente ao comprimento das mangueiras a considerar em bocas de incendio do tipo carretel.

«Carretel de incêndio armado ou boca-de-incêndio tipo carretel», bocade-
incêndio armada cuja mangueira é semi-rígida e está enrolada num suporte tipo
carretel. Deve estar em conformidade com a NP EN 671-1. Trata-se de um meio de
primeira intervenção em caso de incêndio;

Gostaria de saber que comprimentos normalmente consideram, isto porque no curso me disseram que em regra, devem considerar-se carretéis com mangueiras de 25 mm e 20 metros de comprimento.
Cumprimentos
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo   incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo EmptyQui Jul 11, 2013 7:55 am

Ana,
Eu costumo, por norma prever carreteis com mangueira semi-rigida de 25m.
25m, é o máximo que a norma portuguesa permite (apesar de noutros paises permitirem até 30m)

20m, só utilizaria se for um piso/ area de actuação pequena.
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
Ana Mendes




Mensagens : 24
Pontos : 46
Reputação : 2
Data de inscrição : 15/06/2013

incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo   incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo EmptyQui Jul 11, 2013 11:54 am

Obrigado pela resposta Pedro.
Eu estava a prever todas com 20m, mas se usar carreteis com mangueira de 25m já consigo pôr menos 2 carreteis no total e poupar igualmente na tubagem da rede de incêndios.

Consegues dizer-me em que norma, é que está explicitado que as mangueiras dos carreteis não podem ter mais de 25 m?
No RT-SCIE não encontrei nenhuma limitação ao tamanho do comprimento das mangueiras.
Penso que será na NP EN 671-1, mas essa norma é muito dificil de encontrar na net.

Cumprimentos e Obrigada
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo Empty
MensagemAssunto: Re: Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo   incêndio - Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Utilização de bocas de incêndio tipo carretel e tipo teatro em simultaneo
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Utilização-Tipo
» Altura Utilização-Tipo
» Definir utilização-tipo
» Tipos de carretel
» Cor das Bocas-de-Incêndio

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Meios de Extinção-