 Simultaneidade das bocas de Incêndio

Ir para baixo 
4 participantes
AutorMensagem
Philos




Mensagens : 24
Pontos : 38
Reputação : 0
Data de inscrição : 07/06/2010

incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Simultaneidade das bocas de Incêndio   incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio EmptyTer Nov 15, 2011 2:47 pm

A dúvida é na portaria 1532 artigos 167 e 171 que referem que o dimensionamento deve ser feito com metade das bocas em funcionamento até um máximo de 4.

Se tivermos por exemplo um edifício com 10 pisos com uma boca de incendio tipo carretel por piso, qual a simultaneidade a considerar: 1 ou 4?
A simultaneidade é por piso ou pela totalidade da instalação?

Obrigado desde já.
Ir para o topo Ir para baixo
FAGomes




Mensagens : 42
Pontos : 52
Reputação : 0
Data de inscrição : 15/03/2011
Idade : 48

incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Simultaneidade das bocas de Incêndio   incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio EmptyTer Nov 15, 2011 5:39 pm


Na minha opinião é para metade de todas as bocas-de-incêndio do edifício, e se essa metade for superior a 4, como é o caso do exemplo que deu (metade eram 5), faz-se a contabilização atendendo a 4 bocas em funcionamento simultâneo (não sendo necessário contabilizar as 5 que seria a tal metade de 10).

Se no edifício existirem 6 bocas-de-incêndio, deve-se fazer os cálculos atendendo a que estarão 3 bocas em funcionamento simultâneo.

Cumprimentos,
Fg
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Simultaneidade das bocas de Incêndio   incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio EmptyTer Nov 15, 2011 5:48 pm

.. partilho da opinião, serão metade das BI existentes no EDIFICIO, no máximo de 4.
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
Philos




Mensagens : 24
Pontos : 38
Reputação : 0
Data de inscrição : 07/06/2010

incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Simultaneidade das bocas de Incêndio   incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio EmptyQui Nov 17, 2011 9:56 am

Mas acham que faz sentido? Os elementos estruturais, construtivos e sua disposição já têm de obedecer a determinadas regras e valores de resistência ao fogo, ou seja havendo separação física entre pisos o fogo não se vai propagar.

Se encontrarem o sitio onde isso está escrito (sem dúvidas) agradecia que me indicassem.

Cumprimentos ao fórum.
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Simultaneidade das bocas de Incêndio   incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio EmptyQui Nov 17, 2011 10:32 am

Podes sempre comprar um livro actualizado face ao actual RT-SCIE - Do Eng. Victor Pedroso ( é um substituto do LNEC - ITE41)
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
FAGomes




Mensagens : 42
Pontos : 52
Reputação : 0
Data de inscrição : 15/03/2011
Idade : 48

incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Simultaneidade das bocas de Incêndio   incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio EmptyQui Nov 17, 2011 1:04 pm

Essas exigências já vêm do antigo e revogado DL-410/98 de 23 de Dezembro , que era referente a edifícios administrativos e aonde também se lia:

Artigo 136.º
Redes de alimentação e disponibilidades de água

1 - A alimentação das bocas-de-incêndio deve, em geral, ser assegurada por canalizações independentes a partir do ramal de ligação do edifício.
2 - A rede de alimentação das bocas-de-incêndio deve garantir as seguintes condições, em cada boca-de-incêndio em funcionamento, com metade das bocas abertas, com um máximo exigível de quatro:
a) Pressão dinâmica mínima de 250 kPa;
b) Caudal instantâneo mínimo de 1,5 l/s.
3 - Nos casos em que as condições de pressão e de caudal exigidas no número anterior sejam asseguradas por grupos sobrepressores accionados a energia eléctrica, estes devem ser apoiados por fontes de energia de emergência, nas condições dos artigos 84.º e 86.º
4 - Sempre que a entidade licenciadora o exija, em zonas onde o sistema de abastecimento público não apresente garantias de continuidade, pressão ou caudal, devem ser previstas reservas de água que assegurem o funcionamento da rede durante uma hora nas condições indicadas no n.º 2.


Neste campo não me parece existir grandes dúvidas ou espaço para interpretações paralelas, pois fala claramente de metade das bocas de incendio de toda a rede, com um máximo de 4, mas.....

Cumprimentos,
FG

Ir para o topo Ir para baixo
FAGomes




Mensagens : 42
Pontos : 52
Reputação : 0
Data de inscrição : 15/03/2011
Idade : 48

incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Simultaneidade das bocas de Incêndio   incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio EmptyQui Nov 17, 2011 5:27 pm

Só mais um esclarecimento, a questão mencionada não advém da compartimentação mas sim da pressão da água na rede.
Ir para o topo Ir para baixo
pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Simultaneidade das bocas de Incêndio   incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio EmptyQua Dez 07, 2011 7:54 pm

Philos escreveu:
A dúvida é na portaria 1532 artigos 167 e 171 que referem que o dimensionamento deve ser feito com metade das bocas em funcionamento até um máximo de 4.

Se tivermos por exemplo um edifício com 10 pisos com uma boca de incendio tipo carretel por piso, qual a simultaneidade a considerar: 1 ou 4?
A simultaneidade é por piso ou pela totalidade da instalação?

Obrigado desde já.



Boa tarde,

Interpretando o n.º 1 do artigo 167.º da portaria 1532/2008, a rede de alimentação das bocas-de-incêndio deve garantir, em cada boca-de-incêndio em funcionamento com metade das bocas abertas, até um máximo exigível de 4 uma pressão dinâmica de 250 kPa e um caudal instantâneo mínimo de 1,5 l/s.

Realmente se o edifcío:
. Tiver 5 bocas, serão consideradas 3 (5*0,50=2,5);
. Tiver 6 bocas, serão consideradas 3 (6*0,50=3);
. Tiver 8 bocas, serão consideradas 4 (8*0,50=4);
. Tiver 12 bocas, serão consideradas 4 (12*0,50=6).

Este princípio é seguido para atender aos coeficientes de simultaneidade. No fundo, o Regulamente "diz" que existe uma probabilidade muito reduzida de se usar mais de 4 bocas-de-incêndio em simultâneo durante um incêndio.

Cumprimentos
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Simultaneidade das bocas de Incêndio   incêndio - Simultaneidade das bocas de Incêndio Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 