| Bom dia,
Gostaria de saber em que legislação se apoiam para efectuar o dimensionamento da desenfumagem (em especial a passiva, visto a activa normalmente já ficar mais a cargo do AVAC)?
Eu sei que temos a R17 (regra francesa) e a que remete o regulamento EN12101-2. Mas esta segunda parece-me tão generalista... Como saber que áreas de insuflação/extracção a usar?
Obrigada. | |
|
| |
klazpt
Mensagens : 31 Pontos : 33 Reputação : 0 Data de inscrição : 13/03/2010
| Assunto: Re: Desemfumagem Sex Jan 28, 2011 11:58 pm | |
| A desenfumagem passiva é feita por varrimento natural, usando para isso (extração) claraboias que devem ter abertura automática recomendavelmente por acção de disparo de alarme na CDI e não por fusivel térmico e, em alguns casos serão admitidas "janelas" nas fachadas.
Para o cálculo há tabelas que nos dão algunas valores e depois simples contas tomando em atenção a altura do edificio (o chamado pé direito), altura de stockagem (ou plano de trabalho) altura de enfumagem, etc.
As medidas finais, devem apresentar-nos a SUI superficie util de abertura que deve depois ser racionalizada e distribuida pelo respectivo cantão de desenfumagem (1 cantão de desenfumagem normalmente deve obedecer a 1 cantão de detecção de incêndios) tendo em atenção (então sim) as medidas das claraboias que os diversos fabricantes têm à disposição. Repare-se que a medida da claraboia em si, (area ou superficie) não indica a superficie util de abertura que é o que nos interessa.... Por exemplo (e sem uma relação correcta de medidas), uma claraboia com 2500x2000mm, pode ter uma SUI de apenas 500mm.
| |
|
| |
RO
Mensagens : 207 Pontos : 371 Reputação : 2 Data de inscrição : 15/10/2009
| Assunto: Re: Desemfumagem Sáb Jan 29, 2011 1:03 am | |
| | |
|
| |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
| Assunto: Re: Desemfumagem Seg Jan 31, 2011 9:18 am | |
| Muito obrigada a ambos! Vou averiguar ambas as dicas! Boa semana. | |
|
| |
pijama
Mensagens : 75 Pontos : 95 Reputação : 0 Data de inscrição : 06/12/2011 Idade : 38 Localização : Vila Nova de Gaia
| Assunto: Re: Desemfumagem Seg Dez 12, 2011 11:25 am | |
| Bom dia,
Alguém me sabe dizer onde e como posso obter a EN 12101-2:2003 — sistemas para controlo de fumo e de calor — Parte 2: Especificações para fumo natural e ventiladores para extracção de calor?
O objectivo é o dimensionamento da área útil de exutores e respectivas aberturas de admissão de ar fresco para desefumagem passiva de UT XII, 2.ª categoria de risco.
Cumprimentos
| |
|
| |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
| Assunto: Re: Desemfumagem Seg Dez 12, 2011 2:20 pm | |
| Olá, Eu diria que essa norma em pouco ou nada o vai auxiliar em dimensionar os exutores, uma vez que é uma norma técnica para quem os "fabrica" e não para quem os dimensiona. Se quiseres mesmo penso que aqui podes arranjar: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]Para dimensionamento o que mais se aproxima, penso que seja a R17 da APSAD (norma francesa): [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]Cumpz, RD | |
|
| |
pijama
Mensagens : 75 Pontos : 95 Reputação : 0 Data de inscrição : 06/12/2011 Idade : 38 Localização : Vila Nova de Gaia
| Assunto: Re: Desemfumagem Seg Dez 12, 2011 2:37 pm | |
| Olá Uriel,
Agradeço a informação, pelo que vejo não terei alternativa, a não ser a de comprar as normas. Estou correcto?
Cumprimentos | |
|
| |
hmlds
Mensagens : 7 Pontos : 14 Reputação : 1 Data de inscrição : 06/10/2009
| Assunto: Desemfumagem Seg Dez 12, 2011 5:59 pm | |
| Deves seguir a norma francesa.
Lá explica-te como chegas á area do exutor, não te esqueças de dividi os cantões (caso > 1600 m^2).
Abraço | |
|
| |