Boa tarde,

Segundo a alínea 2, do art.62º:
"deve permanecer livre um percurso exterior que possibilite o afastamento do edifício com uma largura mínima igual à da saída e não possuir, até uma distância de 3m, quaisquer obstáculos susceptíveis de causar a queda das pessoas em evacuação"

Esta distância poderá ser medida num percurso paralelo à fachada, sem vãos adjacentes a este e mantendo-se a largura mínima da saída?

Obrigado Smile
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Franco



Mensagens : 119
Pontos : 176
Reputação : 1
Data de inscrição : 07/09/2009

MensagemAssunto: Re: Portas de acesso directo ao exterior, utilizáveis por mais de 50 pessoas   Sab Out 30, 2010 10:12 am

Penso que o objectivo é que não existam obstáculos após a porta de saída que originem a aglutinação de pessoas na evacuação do local. No caso desse percurso ser paralelo à fachada pode não estar garantido esse objectivo.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
 
Portas de acesso directo ao exterior, utilizáveis por mais de 50 pessoas
Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» Oração pelas portas abertas (emprego)
» Deus das causas Impossíveis, Atenda as Minhas Orações.
» VENDO FREEZER 6 PORTAS - Marca Jabur
» AS 7 PORTAS PELAS QUAIS O MAL ENTRA
» LISTA DE SHAMPOOS SEM SULFATO DISPONÍVEIS NO BRASIL

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: